Автор Тема: Падает яркость "экономок" при включении вытяжки  (Прочитано 47546 раз)

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Для продолжения эксперимента - вместо одной из экономок - вкрутите обычную ЛН, ну и вытяжку "стандартно"
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Странно, конечно, что изменяется яркость свечения КЛЛ, т.к. у них только два положения: светит или не светит (диммирумые КЛЛ в расчет не берем).
Попробуйте вместо всех энергосберегаек вкрутить обычные лампы накаливания и проследите за изменением накала ламп при включении/выключении вытяжки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серега

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Серега - ученик
  • работа: инженер-электрик
  • тел: 89260407301
Здравствуйте!!! насколько я понимаю, если мощность Вашей вытяжки 125 Вт, то это просто небольшой вентилятор, встроенный в вентиляционной нише... Если это так, то там вероятно стоит небольшой трансформатор (непосредственно встроенный в вытяжку). проблема может быть и в нем!!!Они бывают двух типов (либо просто 220В, либо с преобразователем)
электрофорум, форум электриков

rodnlk2

  • Гость
Замерьте напряжение на гирлянде ламп при выключенной вытяжке и при включенной, также желательно проверить потребляемую мощность вытяжки, сделать это можно с помощью клещей или проследить за счетчиком предварительно отключив всю другую нагрузку. Как вариант подключите паралельно с вытяжкой лампу , а потом паралельно с феном, если лампа просядет только на вытяжке, значит у последней черезмерное потребление и проблема в ней, если просадка в обоих вариантах, испытайте это подключение в розетке от другой коробки, скорее всего в данной коробке плохое соединение проводов
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Олег.

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Олег. - ученик
Моё мнение, либо просажен(возможно сечением или контактами) нулевой
 подводящий провод, либо такое ощущение, что в схеме  присутствует
средняя точка, которая является переключающей при последовательном
вкючении лампочек и движка вентилятора.
Надо найти, где произошло последовательное включение:
в щитке, в распайке, или в самом аппарате, посмотреть как включаются выключатели.
А вообще, заочно такие вещи делать сложно.
Надо брать тестер и каждый элемент проверять по отдельности,
можно без тестера, проверив лампочки и движок по отдельности.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн brom

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • brom - ученик
Приветствую,

всем спасибо за ответы. Проблема решилась заменой экономок на "от другого призводителя." Причем ранее стоял еще третий производитель, который аналогично терял яркость.
электрофорум, форум электриков