  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Твердотельное реле однофазный регулятор напряжения SSVR-VA

Твердотельное реле, однофазный регулятор напряжения SSVR-VA применяется для управления однофазной активной (резистивной) электрической нагрузкой до 40 Ампер, управление переменным резистором позволяет вручную плавно регулировать питающее напряжение нагрузки.



Особенность твердотельного реле SSVR-VA:
плавная регулирвка выходного напряжения (мощности);
аналоговый сигнал управления, переменный резистор 470-560 кОм;
нет шума (удара) при включении реле;
отсутствие гула и вирбрации в работе;
отсутствие искрения при переключении реле;
низкое энергопотребеление;
не требует регулярного обслуживания;
высокое быстродействие;
размещается в стандартном корпусе;
есть возможность установки на радиатор охлаждения

Основное применение твердотельного реле с фазовом управлением, осуществляется для регулировки мощности нагревательных элементов (ТЭН) и яркости ламп накаливания.

Внимание!!! Твердотельное реле не предназначено для коммутации реактивной (индуктивной) нагрузки, например электродвигателей.
Однако они могут использоваться для этих целей при выполнении следующих условий:
- Должен быть обеспечен десятикратный запас по току;
- Обязательно использовать с радиатором охлаждения (и желательно с вентилятором обдува).
Такое нестандартное применение реле используйте на Ваш страх и риск.

Технические характеристики
Максимальный коммутируемый ток ТТР: 40 Ампер
Минимальный коммутируемый ток ТТР: 0,1 Ампер
Номинальное напряжение ТТР: 220 В
Переменный резистор, при напряжении 220 В: 470 кОм
Мощность рассеивания переменного резистора: 2 Вт
Вид коммутируемого тока: переменный
Рекомендуемый ток активной нагрузки: не более 30 Ампер
Рекомендуемый ток реактивной нагрузки: не более 4 Ампер
Габаритные размеры (ВхШхГ): 58х45х32 мм

Схема подключения твердотельного реле с фазным управлением



Твердотельное реле с регулировкой напряжения на выходе, подключают в разрыв фазного провода на нагрузку. Регулировка осуществляется при помощи переменного резистора сопротивлением 470 кОм мощностью рассеивания 2 Вт, подключенного по схеме потенциометра.

https://electromaster.kz/instructions/96-ssvr-va
« Последнее редактирование: 20.09.2019, 20:00:39 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

- Обязательно использовать с радиатором охлаждения (и желательно с вентилятором обдува).



Подбор радиатора...


« Последнее редактирование: 14.09.2019, 09:47:25 от dcent25 »

Dcent25