Автор Тема: СУ300  (Прочитано 9067 раз)

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
СУ300
« : 29.08.2019, 14:55:21 »
Други мои!!!! Есть прибор СУ300, вкратце уровнемер по трем точкам. Стоит на системе автоматики, когда раствор щелочи попадает на датчик срабатывает сигнал, и загорается одна из трех лампочек, и не гаснет пока есть раствор. Но блин иногда достаточно нескольких капель, релюшка в СУ срабатывает на доли секунды и блокировка срабатывает, а лампочка на СУшке уже не горит. Вопрос что можно приколхозить что бы понять какой именно из трех датчиков надо подрезать. Счетчики импульсов не хочу, дорого, и потом мне их деть будет некуда.  На каждом выходе в сушке сухой контакт НО и НЗ, каждый на свой датчик.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: СУ300
« Ответ #1 : 29.08.2019, 18:38:09 »
как я понял это вот такой прибор уровня жидкости
СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ СУ 300И https://bars.nt-rt.ru/images/manuals/su300i.pdf
требуется немного больше описания, происходящего процесса, потому как раствор щелочи это не шутки

может будет достаточно приподнять один датчик по высоте или поместить датчики в стеклянную трубку от случайных брызг

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Re: СУ300
« Ответ #2 : 29.08.2019, 19:41:52 »
Нее... Датчики подрезаны, больше резать нельзя. Они врезаны вертикально, в трубах при нормальных условиях нет раствора щелочи, Т рабочей среды (газовая фаза) 270-250 С, как варик может стекать кондесат, и именно поэтому происходит сработка, по одному (а может бытьи не по одному)датчику.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: СУ300
« Ответ #3 : 29.08.2019, 20:36:44 »
если ранее подобного не наблюдалось
может трубу достаточно утеплить и/или почистить, чтобы не было возможности образовываться конденсату

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Re: СУ300
« Ответ #4 : 30.08.2019, 12:45:45 »
Все дело в том, что система новая. И главный то вопрос, как выяснить, какой именно датчик глючит?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: СУ300
« Ответ #5 : 30.08.2019, 14:03:51 »
... Но блин иногда достаточно нескольких капель, релюшка в СУ срабатывает на доли секунды и блокировка срабатывает, а лампочка на СУшке уже не горит.
Если я правильно понял, для срабатывания датчика требуется замкнутая цепь (используется корпус резервуара или дополнительный датчик) ... возникает вопрос как несколько капелек, могут создать эту цепь?
Цитировать
Вопрос что можно приколхозить что бы понять какой именно из трех датчиков надо подрезать. ... На каждом выходе в сушке сухой контакт НО и НЗ, каждый на свой датчик.
Согласно схемы каждый датчик имеет свое исполнительное, выходное реле ... в чем проблема в определении?
На крайняк, можно собрать схемы (три штуки, на каждый выход) на реле с самоподхватом.


электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Re: СУ300
« Ответ #6 : 30.08.2019, 15:01:30 »
[q Если я правильно понял, для срабатывания датчика требуется замкнутая цепь (используется корпус резервуара или дополнительный датчик) ... возникает вопрос как несколько капелек, могут создать эту цепь?
Цитировать
Вопрос что можно приколхозить что бы понять какой именно из трех датчиков надо подрезать. ... На каждом выходе в сушке сухой контакт НО и НЗ, каждый на свой датчик.
Согласно схемы каждый датчик имеет свое исполнительное, выходное реле ... в чем проблема в определении?
На крайняк, можно собрать схемы (три штуки, на каждый выход) на реле с самоподхватом.

абсолютно верно, для того чтобы реле сработало, необходимо наличие жидкости, если она остается в трубе то и релюшка замкнута и лампа горит. Но если на несколько секунд, влага попала, реле уже открыто, но ОСНОВНАЯ БЛОКИРОВКА уже отработала, а по какому из трех датчиков не ясно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: СУ300
« Ответ #7 : 31.08.2019, 11:10:19 »
абсолютно верно, для того чтобы реле сработало, необходимо наличие жидкости, если она остается в трубе то и релюшка замкнута и лампа горит. Но если на несколько секунд, влага попала, реле уже открыто, но ОСНОВНАЯ БЛОКИРОВКА уже отработала, а по какому из трех датчиков не ясно.
Предложенная мной схема "запомнит" какой датчик отрабатывает. Остаётся только подобрать реле, по напряжению, которое используется для блокировки.
А Вы уверены, что срабатывает только один и тот же датчик? Если отработка происходит на всех, в случайном порядке, надо менять что-то в общем порядке.
« Последнее редактирование: 31.08.2019, 11:17:47 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Re: СУ300
« Ответ #8 : 02.09.2019, 11:42:32 »
абсолютно верно, для того чтобы реле сработало, необходимо наличие жидкости, если она остается в трубе то и релюшка замкнута и лампа горит. Но если на несколько секунд, влага попала, реле уже открыто, но ОСНОВНАЯ БЛОКИРОВКА уже отработала, а по какому из трех датчиков не ясно.
Предложенная мной схема "запомнит" какой датчик отрабатывает. Остаётся только подобрать реле, по напряжению, которое используется для блокировки.
А Вы уверены, что срабатывает только один и тот же датчик? Если отработка происходит на всех, в случайном порядке, надо менять что-то в общем порядке.

Конечно же не уверен. У меня идея пришла, есть пускатели, я их посажу на НО каждого реле, и заклею чем нибудь тонким, и ни хрена покупать не надо. Спасибо за идею))))
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: СУ300
« Ответ #9 : 11.09.2019, 00:48:30 »
Все дело в том, что система новая. И главный то вопрос, как выяснить, какой именно датчик глючит?
Возьмите фотик и снимите на видео момент срабатывания датчиков(загорания светодиодов ),а затем покадрово (или замедленным воспроизведением прокрутите видео вперед и назад ) возможно и увидите тот датчик который дает вам ложное срабатывание.
Еще можно измерять сопротивление  изоляции контактов датчика по отношению к корпусу  - могут быть просто трещины залитые щелочной средой...


P/S
« Последнее редактирование: 11.09.2019, 01:08:33 от dcent25 »

Dcent25