а в Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей 
прописано уже какую группу необходимо иметь работнику при исполнении того или иного вида работ
НАПРИМЕР
Ответственными руководителями работ назначаются специалисты имеющие: 
      1) V группу по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В; 
      2) IV группу по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В. 
Допускающих назначают из числа оперативного персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий имеет IV группу по электробезопасности, а в электроустановках до 1000 В – III группу. 
Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, имеет IV группу по электробезопасности, а в электроустановках напряжением до 1000 В – III группу.
В электроустановках напряжением до 1000 В одному работнику, имеющему III группу по электробезопасности, по распоряжению допускается проводить: 
      1) благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов; 
      2) ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камеры РУ на высоте не более 2,5 м; 
      3) возобновление надписей на кожухах оборудования и ограждении вне камер РУ;  
      4) проверку воздухоочистительных фильтров и замену сорбента в них; 
      5) наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы; 
      6) обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при отчистке и сушке масла; 
      7) работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров.  
Работнику, имеющему II группу по электробезопасности, допускается выполнять по распоряжению следующие работы: 
      1) осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях, в том числе с оценкой состояния опор, проверкой загнивания деревянных оснований опор; 
      2) восстановление постоянных обозначений на опоре; 
      3) замер габаритов угломерными приборами;  
      4) противопожарную отчистку площадок вокруг опор;  
      5) окраску бандажей на опорах; 
      6) замену ламп и чистку светильников, расположенных вне РУ на высоте не более 2,5 м; 
      7) уборку помещения в электроустановках напряжением выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, а также помещений щитов управления и релейных. 
и т.д.
и т.п.