Тематический раздел > Защита и Заземление

приборы защиты Moeller

<< < (2/2)

DAIM:
Я не силен в продукции Мёллер. Но вроде как на 16 ампер - это диффавтомат, а на 25 - это обычное УЗО... Они и внешне выглядят по разному.

oxygene:

--- Цитата: DAIM от 31.01.2012, 15:21:52 ---Я не силен в продукции Мёллер. Но вроде как на 16 ампер - это диффавтомат, а на 25 - это обычное УЗО... Они и внешне выглядят по разному.

--- Конец цитаты ---

Я думал просто разные серии... прикольно мне впарили... а если б я не разобрался? :o (я не электрик совсем)

kokoko:
У фирмы Moeller:
- Автоматические выключатели - PL;
- Устройства защитного отключения - PF;
- Дифференциальные автоматические выключатели - PFL.
Так что у Вас на 16А - дифавтомат, а на 25А - чистое УЗО.

Для справки: http://www.mege.su/upload/iblock/0cc/katalogxpole_sm.pdf

oxygene:
Всем спасибо. Разобрался. Действительно то что было на 25А было просто УЗО, поменял на дифавтомат (с маркировкой PFL).