Автор Тема: Можно ли соединять PE провода электроприборов если шина в щитке не заземлена  (Прочитано 7262 раз)

Оффлайн Al1966

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Al1966 - ученик
Привожу схему подключения квартиры по TN-C:

https://drive.google.com/file/d/1bqp_NO-40jjTnCduc0hn4nhADLAJJN3g/view?usp=sharing

Часть электроборудования: розетки кухни, духовка, бойлер, ст.машина, розетки ванной подключены через кабель ВВГ 3х2.5,
остальная часть старой двухпроводной алюминевой.
Заземляющие провода заведены в єлектрощитке квартиры на клемму заземления, но сама клемма к земле не подключена (земли нет).
Вопрос - можно ли соединять корпуса электроприборов на клемме, если на клемме нет земли?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Паспорт

Что со схемой подключения счетчика не так ???




« Последнее редактирование: 25.06.2019, 22:07:23 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Al1966

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Al1966 - ученик
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Можно. Только это уже не тнс, раз нет земли, а уравнивание потенциалов, что само по себе тоже хорошая защитная мера.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
считаю не очень хорошая затея, в случае пробоя изоляции на одном приборе, фазный потенциал окажется на всех бытовых приборах

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
считаю не очень хорошая затея, в случае пробоя изоляции на одном приборе, фазный потенциал окажется на всех бытовых приборах

Хорошая или нет, но уравнивание потенциалов одна из защитных мер, наравне с занулением и заземлением.
Фазный потенциал полбеды, главное чтобы не было разницы потенциалов на двух доступных для прикосновения предметах.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Хорошая или нет, но уравнивание потенциалов одна из защитных мер, наравне с занулением и заземлением.
Фазный потенциал полбеды, главное чтобы не было разницы потенциалов на двух доступных для прикосновения предметах.
тогда в таком случае лучше сделать зануление

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Может лучше,если есть возможность,  мы не знаем ситуацию и ТС об этом не спрашивал.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Al1966

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Al1966 - ученик
Зануление - это если соединить шину PE и N1? Да это очень просто сделать, так будет правильно?
электрофорум, форум электриков