Тематический раздел > Защита и Заземление

Можно ли соединять PE провода электроприборов если шина в щитке не заземлена

<< < (2/2)

aspid_das:

--- Цитата: electro от 28.06.2019, 17:17:49 ---считаю не очень хорошая затея, в случае пробоя изоляции на одном приборе, фазный потенциал окажется на всех бытовых приборах

--- Конец цитаты ---

Хорошая или нет, но уравнивание потенциалов одна из защитных мер, наравне с занулением и заземлением.
Фазный потенциал полбеды, главное чтобы не было разницы потенциалов на двух доступных для прикосновения предметах.

electro:

--- Цитата: aspid_das от 28.06.2019, 19:54:38 ---Хорошая или нет, но уравнивание потенциалов одна из защитных мер, наравне с занулением и заземлением.
Фазный потенциал полбеды, главное чтобы не было разницы потенциалов на двух доступных для прикосновения предметах.

--- Конец цитаты ---
тогда в таком случае лучше сделать зануление

aspid_das:
Может лучше,если есть возможность,  мы не знаем ситуацию и ТС об этом не спрашивал.

Al1966:
Зануление - это если соединить шину PE и N1? Да это очень просто сделать, так будет правильно?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии