Тематический раздел > Защита и Заземление
Можно ли соединять PE провода электроприборов если шина в щитке не заземлена
Al1966:
Привожу схему подключения квартиры по TN-C:
https://drive.google.com/file/d/1bqp_NO-40jjTnCduc0hn4nhADLAJJN3g/view?usp=sharing
Часть электроборудования: розетки кухни, духовка, бойлер, ст.машина, розетки ванной подключены через кабель ВВГ 3х2.5,
остальная часть старой двухпроводной алюминевой.
Заземляющие провода заведены в єлектрощитке квартиры на клемму заземления, но сама клемма к земле не подключена (земли нет).
Вопрос - можно ли соединять корпуса электроприборов на клемме, если на клемме нет земли?
dcent25:
Паспорт
Что со схемой подключения счетчика не так ???
Al1966:
Поправил
aspid_das:
Можно. Только это уже не тнс, раз нет земли, а уравнивание потенциалов, что само по себе тоже хорошая защитная мера.
electro:
считаю не очень хорошая затея, в случае пробоя изоляции на одном приборе, фазный потенциал окажется на всех бытовых приборах