Автор Тема: Проверить работоспособность 3-х фазного счетчика на одной фазе?  (Прочитано 10238 раз)

mcyr

  • Гость
Необходимо проверить работоспособность 3-х фазного счетчика (на уровне крутится/не крутится) СА4У-И672М.
Есть одна фаза и один токовый трансформатоор. Если подключить согласно схеме (на двух остальных фазах - ничего) - то он обязан крутиться? Или нет?
И еще вопрос: в паспорте строгие требования по вертикальности. Это вопрос точности измерения, или в лежачем состоянии он может просто не крутиться?
Спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
При подключении ноля - крутится обязан, при условии, что ток в последовательной цепи будет больше 0,1А.  Отклонение от вертикали влияет как на точность измерения, так и на работоспособность вообще. При отклонении от вертикали на 15* и больше, счетчик как правило клинит и не вращается из-за перекоса диска. При возвращении в вертикальное положение работает дальше. Этим методом лет 20 назад в сельской местности повсеместно пользовались для воровства электроэнергии.
электрофорум, форум электриков

mcyr

  • Гость
Правда! Так и оказалось.
А я никак не мог понять почему он не крутится. А он лежал.  :-\
А почему, кстати, воровали 20 лет назад? А сейчас что мешает воспользоваться таким методом? При наличии индукционного счетчика?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
А сейчас что мешает воспользоваться таким методом? При наличии индукционного счетчика?
сейчас при пломбировке строже относятся к крепежу на три крепления

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
А почему, кстати, воровали 20 лет назад? А сейчас что мешает воспользоваться таким методом? При наличии индукционного счетчика?
Отсутствие индукционных счетчиков ;D Всё меньше и меньше остается индукционных счетчиков. Они производятся, но значительно в меньших количествах, чем электронные. У нас, например, повсеместно сейчас ставят счетчики на фасады (даже в старых домах выносят на улицу щиты учета), а там индукционные счетчики использовать нельзя. Да и дороже они, чем обычные электронные. Я уже не говорю про размеры...