Тематический раздел > Защита и Заземление

Какая схема правильная

(1/2) > >>

Владислав:
Доброго времени суток! В одной из схем PEN через кросмодуль соединен к заземлению до счетчика другая после. Помогите разобраться
Сообщения объединены: 21.05.2019, 10:13:14
Сообщения объединены: 21.05.2019, 10:38:53

Topmo3:

--- Цитата: Владислав от 21.05.2019, 10:10:43 ---Доброго времени суток! В одной из схем PEN через кросмодуль соединен к заземлению до счетчика другая после. Помогите разобраться
--- Конец цитаты ---
Не понятен вопрос ... то-ли Вы имели в виду правильность схем с "повторкой" "до" и "после" счетчика ... то-ли по точке "разделения" (в ЩУ или в ШР).
Мое мнение ... всё зависит от типа счетчика ... если счетчик имеет на нулевых контактах измерительный шунт (на подобии НIК 2102, см. рисунок), то "повторка" после счетчика приведет к учету уравнительного тока по нулевому проводнику, даже если в самом доме будут отключены абсолютно все потребители.
При наличии простой общей шинки (перемычки) на клеммме нуля ... "повторка" может быть хоть "до", хоть "после" счетчика.

На выложенных схемах, на двух первых - в ЩУ имеем только "повторку", на третьей схеме в ЩУ наблюдается полноценное "деление".

sergey_sav®:
По картинкам.
Первые две не верные, с ошибками.
Третья верная без замечаний... разве что первую нулевую шинку можно без изолятора и заземлить корпус щита.

Владислав:

--- Цитата: sergey_sav® от 29.05.2019, 05:12:00 ---По картинкам.
Первые две не верные, с ошибками.
Третья верная без замечаний... разве что первую нулевую шинку можно без изолятора и заземлить корпус щита.

--- Конец цитаты ---
а где именно ошибка
Сообщения объединены: 31.05.2019, 14:56:37Вот щу, можно ли разделить PEN на PE и N проводники , а также повторно заземлить после счетчика так как счетчик запломбирован?
Сообщения объединены: 31.05.2019, 14:59:36А хотя вроде как возможно разделить до счетчика. Черный провод который идет к счетчику посадить на ГЗШ.
Сообщения объединены: 31.05.2019, 15:08:04Или сделать систему ТТ, по четырем опорам СИП, а далее голые провода

sergey_sav®:

--- Цитировать ---а где именно ошибка
--- Конец цитаты ---
1 схема. Счётчик в нулевой шине может иметь измерительный шунт, а посему PEN через него пускать нельзя.
2 схема. Помимо предыдущего замечания, не верно выполнено подключение PEN проводника: сначала его следует подключить на РЕ шину, а затем от неё проводник на шину N.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии