Автор Тема: Какая схема правильная  (Прочитано 3935 раз)

Оффлайн Владислав

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 60
  • Владислав - ученик
Какая схема правильная
« : 21.05.2019, 10:10:43 »
Доброго времени суток! В одной из схем PEN через кросмодуль соединен к заземлению до счетчика другая после. Помогите разобраться

Сообщения объединены: 21.05.2019, 10:13:14


Сообщения объединены: 21.05.2019, 10:38:53
« Последнее редактирование: 21.05.2019, 10:38:53 от Владислав »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Какая схема правильная
« Ответ #1 : 24.05.2019, 19:01:47 »
Доброго времени суток! В одной из схем PEN через кросмодуль соединен к заземлению до счетчика другая после. Помогите разобраться
Не понятен вопрос ... то-ли Вы имели в виду правильность схем с "повторкой" "до" и "после" счетчика ... то-ли по точке "разделения" (в ЩУ или в ШР).
Мое мнение ... всё зависит от типа счетчика ... если счетчик имеет на нулевых контактах измерительный шунт (на подобии НIК 2102, см. рисунок), то "повторка" после счетчика приведет к учету уравнительного тока по нулевому проводнику, даже если в самом доме будут отключены абсолютно все потребители.
При наличии простой общей шинки (перемычки) на клеммме нуля ... "повторка" может быть хоть "до", хоть "после" счетчика.

На выложенных схемах, на двух первых - в ЩУ имеем только "повторку", на третьей схеме в ЩУ наблюдается полноценное "деление".
« Последнее редактирование: 24.05.2019, 19:04:05 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Какая схема правильная
« Ответ #2 : 29.05.2019, 05:12:00 »
По картинкам.
Первые две не верные, с ошибками.
Третья верная без замечаний... разве что первую нулевую шинку можно без изолятора и заземлить корпус щита.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Владислав

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 60
  • Владислав - ученик
Re: Какая схема правильная
« Ответ #3 : 31.05.2019, 14:42:38 »
По картинкам.
Первые две не верные, с ошибками.
Третья верная без замечаний... разве что первую нулевую шинку можно без изолятора и заземлить корпус щита.
а где именно ошибка

Сообщения объединены: 31.05.2019, 14:56:37
Вот щу, можно ли разделить PEN на PE и N проводники , а также повторно заземлить после счетчика так как счетчик запломбирован?

Сообщения объединены: 31.05.2019, 14:59:36
А хотя вроде как возможно разделить до счетчика. Черный провод который идет к счетчику посадить на ГЗШ.

Сообщения объединены: 31.05.2019, 15:08:04
Или сделать систему ТТ, по четырем опорам СИП, а далее голые провода
« Последнее редактирование: 31.05.2019, 15:08:04 от Владислав »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Какая схема правильная
« Ответ #4 : 01.06.2019, 03:25:26 »
Цитировать
а где именно ошибка
1 схема. Счётчик в нулевой шине может иметь измерительный шунт, а посему PEN через него пускать нельзя.
2 схема. Помимо предыдущего замечания, не верно выполнено подключение PEN проводника: сначала его следует подключить на РЕ шину, а затем от неё проводник на шину N.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Какая схема правильная
« Ответ #5 : 01.06.2019, 15:38:16 »
Или сделать систему ТТ, по четырем опорам СИП, а далее голые провода
Ваши "голые провода" перечеркивают все разговоры, что были выше.
Однозначно делать ТТ, то есть ... "повторку" делать до контактов вводного автомата в ЩУ, а заземление, у дома - не связанное с нулем.
Планируемое заземление у дома делать не ближе 30 - 40 метров от "повторки" ... если условия не позволяют придерживаться этого расстояния ... откажитесь от "повторки".
Это расстояние "вытекает" из рисунка ...
« Последнее редактирование: 01.06.2019, 15:45:12 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков