Тематический раздел > Защита и Заземление
Перемычка РЕ с N проводником
(1/1)
Владислав:
Надо ли в щитке соединять нулевую шину с землей, якобы при отгорании нуля появиться 380. На данный момент система тт, три фазы по группам, в каждой группе реле напряжения , дифавтоматы. Схему позже скину
sergey_sav®:
При системе ТТ нулевые проводники N и РЕ не соединяются.
--- Цитировать ---якобы при отгорании нуля появиться 380
--- Конец цитаты ---
Не якобы, а вполне вероятно повышение/понижение напряжений на фазах...
Владислав:
Поставить реле напряжения
sergey_sav®:
--- Цитата: Владислав от 22.05.2019, 01:57:20 ---Поставить реле напряжения
--- Конец цитаты ---
Так вроде РН уже стоит, судя по первому сообщению. ;)
Владислав:
Туплю, РН стоит
Навигация
Перейти к полной версии