Автор Тема: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении  (Прочитано 9136 раз)

Оффлайн Диего

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • Диего - ученик
В общем все печально. Денег на проект не дают. Как бы все своими силами. Категория взрывопожароопасности наивысшая "А"   
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Категория А это по какому документу? Кто присвоил категорию?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Диего

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • Диего - ученик
Вот например про категорию"А"
http://agroinfo.kz/kakie-kategorii-dlya-zdanij-po-pozharnoj-bezopasnosti-est-v-rk/
Присвоил ее, как я понял, человек разработавший процесс производства этой марки краски   
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Не все так печально. Главное помнить, что ответственный за ТБ, ПБ и все остальное - руководитель предприятия, остальным он может делегировать часть полномочий, но не ответственность. Главное, чтобы на всех документах были все подписи руководителя, главного инженера, главного энергетика и и инженера по ТБ и ПБ, а ваша подпись была как можно реже. Что касается сути вопроса - вся коммутация (автоматы, выключатели освещения, пускатели) только вне пожароопасной зоны. Вся проводка в стальных трубах, о кабель канале забудьте, равно как о розетках в пожароопасной зоне. Все освещение, двигатели, управление пуском и остановкой двигателей - только во взрывобезопасном исполнении. Все измерительные приборы с искрозащитной цепью и вынесены за пределы зоны либо во взрывозащитном исполнении.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Диего

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • Диего - ученик
Освещение в трубах осуществимо еще как то, при помощи слесарей. Разве нельзя подвод к электродвигателям и прочему бронированным кабелем, кроме освещения? 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Не все так печально. Главное помнить, что ответственный за ТБ, ПБ и все остальное - руководитель предприятия, остальным он может делегировать часть полномочий, но не ответственность. Главное, чтобы на всех документах были все подписи руководителя, главного инженера, главного энергетика и и инженера по ТБ и ПБ, а ваша подпись была как можно реже. Что касается сути вопроса - вся коммутация (автоматы, выключатели освещения, пускатели) только вне пожароопасной зоны. Вся проводка в стальных трубах, о кабель канале забудьте, равно как о розетках в пожароопасной зоне. Все освещение, двигатели, управление пуском и остановкой двигателей - только во взрывобезопасном исполнении. Все измерительные приборы с искрозащитной цепью и вынесены за пределы зоны либо во взрывозащитном исполнении.

Бред, читайте ПУЭ. Лотки в полный рост, везде даже в зоне В1.  Если кабель броня то вообще можно прокладывать открыто по строительным конструкциям. И в том же пуэ, если электрооборудование имеет только один кабельный ввод, то проводка в трубах запрещена. По степени защиты оборудования ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ от категории зоны, и температуры. Для наглядности таб. № 7.3.14

Сообщения объединены: 17.06.2019, 19:05:02
Вот например про категорию"А"
http://agroinfo.kz/kakie-kategorii-dlya-zdanij-po-pozharnoj-bezopasnosti-est-v-rk/
Присвоил ее, как я понял, человек разработавший процесс производства этой марки краски

Это не то, ВАМ необходимо определить категорию по ПУЭ и новому ГОСТУ. Производство ЛКМ ? Какие машины и процессы будут? Единовременный объем хранения ЛВЖ и ГЖ? Скорее всего по ПУЭ это будет В1А, и Т что-то типа Т4
« Последнее редактирование: 17.06.2019, 19:05:02 от zosel »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Диего

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • Диего - ученик
Производство краски Аргоф. Человек, который занимается этой краской тупо говорит, категория взрывопожароопасности максимальная и все, типа не морочте голову   
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Производство краски Аргоф. Человек, который занимается этой краской тупо говорит, категория взрывопожароопасности максимальная и все, типа не морочте голову   
Вы читаете ответы? Можете дать оборудование которое будет устанавливаться? Бисерки будут? Диссольвера? Смесители или накопители замесов? Пигменты? На какой основе будете делать краску? Дисперсия или растворители? Будет лак или нет? Я не смогу вам  помочь, если Вы не будете отвечать на поставленные вопросы.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Диего

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • Диего - ученик
Хорошо. Завтра по стараюсь
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Ну собственно по теме. То что автор описывает это скорее всего зона В1А температурный режим Т4. По кабелям, на силовые цепи и цепи управления кидайте кабели ВББШВ или его аналоги.  Прокладывать по зоне его можно как угодно, лоток, трос. ну и так далее. Кабель на освещение можно типа ВВГНГЛС, Прокладывать его можно точно так же. Кнопки управления можно ставить типа таких  https://www.elektrokontaktor.ru/catalog/vyklyuchateli-koncevye-ku/vyklyuchatel-ku-92 Все оборудование должно иметь взрывозащищенное исполнение, Ех, какое именно сейчас сказать сложно нужно больше информации.
электрофорум, форум электриков