Добрый вечер. Подскажите, где можно найти подробную информацию по электромонтажу взрывопожароопасного помещения. Мощность небольшая, всего около 16 кВт. Планирую силовой щит и выключатели освещения вынести за пределы помещения. Электродвигателя применить В3Г, улитки с алюминиевыми крыльчатками. Кабеля медные ВВГ НГLS с прокладкой в кабель-канале(можно ли?), силовые розетки с IP43(не знаю допустимы ли вообще?), светильники с IP44 и распределительные коробки к ним тоже. Провода освещения должны быть в стальных трубах или можно в кабель-канале тоже вопрос. Система заземления будет TN-C-S, полосу пустим по периметру помещения из черной оцинкованной стали 4х40мм         
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Какая зона по ПУЭ и по новому ГОСТу?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Диего

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • Диего - ученик
Разработчик этого производства(цеха) сказал зона категории А. Я из РК. ГОСТы где наши искать даже понятия не имею
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Подскажите, где можно найти подробную информацию по электромонтажу взрывопожароопасного помещения.       
. ГОСТы где наши искать даже понятия не имею
(для взрывопожароопасных зон основанном на том же ПУЭ) Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах.....

СНиП 3.05.06-85 Актуализированная редакция СП 76.13330.2016

« Последнее редактирование: 20.05.2019, 21:55:33 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Диего

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • Диего - ученик
Подскажите, где можно найти подробную информацию по электромонтажу взрывопожароопасного помещения.       
. ГОСТы где наши искать даже понятия не имею
(для взрывопожароопасных зон основанном на том же ПУЭ) Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах.....

СНиП 3.05.06-85 Актуализированная редакция СП 76.13330.2016
Я из Казахстана

электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

Я из Казахстана

Взрывопожароопасные помещения национальности не имеют .....
Что в Китае ,что в России  ,что в Украине и других странах взрываются и горят одинаково.


P/S
Правила пожарной безопасности - Казахстан
Правила техники безопасности - Казахстан
Правила технической эксплуатации - Казахстан
« Последнее редактирование: 21.05.2019, 21:43:43 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... Система заземления будет TN-C-S, ...
Почитал главу 7.3, ПУЭ 7 ... и в частности "Зануление и заземление" (от п. 7.3.132. до п. 7.3.141.) мне кажется там требуется везде "занулять" т.е. систему TN-C ... чтоб гарантированно отрабатывали автоматы ... про дифзащиту даже не упоминается.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Диего

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • Диего - ученик
Изучаю. Хотя по сути должен быть проект. По силовым цепям вроде начали делать, а освещение ген.дир. хочет на меня повесить 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Ребяты)))) Не надо ничего изучать, определите зону для начала. Монтаж в зоне ВI и ВIIА, это две большие разницы, и еще ПУЭ в данном случае уже не букварь, здесь рулит ГОСТы и один из них гост р. 51330.9-99.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Диего

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • Диего - ученик
Как проект сделают, будет ясно. Проектировщики на неделе должны приехать
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Диего

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • Диего - ученик
В общем все печально. Денег на проект не дают. Как бы все своими силами. Категория взрывопожароопасности наивысшая "А"   
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Категория А это по какому документу? Кто присвоил категорию?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Диего

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • Диего - ученик
Вот например про категорию"А"
http://agroinfo.kz/kakie-kategorii-dlya-zdanij-po-pozharnoj-bezopasnosti-est-v-rk/
Присвоил ее, как я понял, человек разработавший процесс производства этой марки краски   
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Не все так печально. Главное помнить, что ответственный за ТБ, ПБ и все остальное - руководитель предприятия, остальным он может делегировать часть полномочий, но не ответственность. Главное, чтобы на всех документах были все подписи руководителя, главного инженера, главного энергетика и и инженера по ТБ и ПБ, а ваша подпись была как можно реже. Что касается сути вопроса - вся коммутация (автоматы, выключатели освещения, пускатели) только вне пожароопасной зоны. Вся проводка в стальных трубах, о кабель канале забудьте, равно как о розетках в пожароопасной зоне. Все освещение, двигатели, управление пуском и остановкой двигателей - только во взрывобезопасном исполнении. Все измерительные приборы с искрозащитной цепью и вынесены за пределы зоны либо во взрывозащитном исполнении.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Диего

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • Диего - ученик
Освещение в трубах осуществимо еще как то, при помощи слесарей. Разве нельзя подвод к электродвигателям и прочему бронированным кабелем, кроме освещения? 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Не все так печально. Главное помнить, что ответственный за ТБ, ПБ и все остальное - руководитель предприятия, остальным он может делегировать часть полномочий, но не ответственность. Главное, чтобы на всех документах были все подписи руководителя, главного инженера, главного энергетика и и инженера по ТБ и ПБ, а ваша подпись была как можно реже. Что касается сути вопроса - вся коммутация (автоматы, выключатели освещения, пускатели) только вне пожароопасной зоны. Вся проводка в стальных трубах, о кабель канале забудьте, равно как о розетках в пожароопасной зоне. Все освещение, двигатели, управление пуском и остановкой двигателей - только во взрывобезопасном исполнении. Все измерительные приборы с искрозащитной цепью и вынесены за пределы зоны либо во взрывозащитном исполнении.

Бред, читайте ПУЭ. Лотки в полный рост, везде даже в зоне В1.  Если кабель броня то вообще можно прокладывать открыто по строительным конструкциям. И в том же пуэ, если электрооборудование имеет только один кабельный ввод, то проводка в трубах запрещена. По степени защиты оборудования ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ от категории зоны, и температуры. Для наглядности таб. № 7.3.14

Сообщения объединены: 17.06.2019, 19:05:02
Вот например про категорию"А"
http://agroinfo.kz/kakie-kategorii-dlya-zdanij-po-pozharnoj-bezopasnosti-est-v-rk/
Присвоил ее, как я понял, человек разработавший процесс производства этой марки краски

Это не то, ВАМ необходимо определить категорию по ПУЭ и новому ГОСТУ. Производство ЛКМ ? Какие машины и процессы будут? Единовременный объем хранения ЛВЖ и ГЖ? Скорее всего по ПУЭ это будет В1А, и Т что-то типа Т4
« Последнее редактирование: 17.06.2019, 19:05:02 от zosel »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Диего

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • Диего - ученик
Производство краски Аргоф. Человек, который занимается этой краской тупо говорит, категория взрывопожароопасности максимальная и все, типа не морочте голову   
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Производство краски Аргоф. Человек, который занимается этой краской тупо говорит, категория взрывопожароопасности максимальная и все, типа не морочте голову   
Вы читаете ответы? Можете дать оборудование которое будет устанавливаться? Бисерки будут? Диссольвера? Смесители или накопители замесов? Пигменты? На какой основе будете делать краску? Дисперсия или растворители? Будет лак или нет? Я не смогу вам  помочь, если Вы не будете отвечать на поставленные вопросы.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Диего

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • Диего - ученик
Хорошо. Завтра по стараюсь
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Ну собственно по теме. То что автор описывает это скорее всего зона В1А температурный режим Т4. По кабелям, на силовые цепи и цепи управления кидайте кабели ВББШВ или его аналоги.  Прокладывать по зоне его можно как угодно, лоток, трос. ну и так далее. Кабель на освещение можно типа ВВГНГЛС, Прокладывать его можно точно так же. Кнопки управления можно ставить типа таких  https://www.elektrokontaktor.ru/catalog/vyklyuchateli-koncevye-ku/vyklyuchatel-ku-92 Все оборудование должно иметь взрывозащищенное исполнение, Ех, какое именно сейчас сказать сложно нужно больше информации.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Диего

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • Диего - ученик
электрофорум, форум электриков