Тематический раздел > Электрооборудование
Генератор 800 кВт 600 об/мин тиристорный возбудитель ТВ8-320 серии. ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ
(1/1)
Hovik:
При повышении мощности ток возбуждения начинает скакать и косинус фи падает. Генератор 800квт 600 об/мин. установлен тиристорный возбудитель ТВ8-320 серии. Генератор подключен к сети. При повышении мощности. напряжение 6300 повышается до 7200 волт
dcent25:
Напряжение на других фазах какое?
Что означает -"При повышении мощности..." :)
P/S
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТИРИСТОРНОЙ СИСТЕМЫ
НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ
ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ СЕРИИ ТВВ
МОЩНОСТЬЮ 160-800 МВт
Навигация
Перейти к полной версии