electro:
Поступила заявка на замену оплавленного электрического счетчика Меркурий 201.5
счетчик сняли с учета, со слов контроллера АстанаЭнергоСбыт счетчик сгорел из-за плохого контакта питающих проводов
вот какую картину я увидел в этажном щитке







electro:
Оплавленный электрический счетчик Меркурий 201.5 заменил на новый Меркурий 201.7
заменить счетчик не составило большого труда, удобное расположение дин-рейки и место на ней вполне достаточно, а также возможность полностью обесточить питающие линии






electro:
Диагностировал причину оплавления счетчика меркурий 201.5, это было внешнее воздействие, электрические контакты здесь ни при чем
или соседний счетчик сгорел из-за плохого контакта в проводах, или был прямой пожег двух счетчиков
на зажимной крышке видно, остаток от крышки другого электросчетчика
и в этажном щитке все счетчики 2011 года производства (установлен с момента застройки), а соседский был 2012
получается столько лет контроллеры АстанаЭнергоСбыт молчали, а жильцы сами и не заглядывают в щиток
показания электросчетчика записывают все те же контроллеры





dcent25:

--- Цитата: electro от 09.05.2019, 19:09:05 ---счетчик сняли с учета, со слов контроллера АстанаЭнергоСбыт счетчик сгорел из-за плохого контакта питающих проводов
вот какую картину я увидел в этажном щитке

--- Конец цитаты ---
Поломка   скорее всего  из-за поломки контактактных дорожек   на плате счетчика при  его установке.....