Добрый день!
хочелосьбы организовать небольшой производственный участок в собственном гараже. имеем металлобрабатывающие станки с мощьностью главного привода 15 кВт и второй с мощьностью главного привода 11 кВт. . собственно придется поставить две теплоустановки мощьностью по 5 кВт для отапливания помещения 75 кв.м. Но к сожалению не знаю сколько все это оборудование потребляет эл. энергии в час. единственное что удалось узнать на гаражный массив выделено 25 кВт и стоят вставки 100А. Можно ли при заявленных условиях осуществить желаемый проект?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
мощьность обозначается буквой P,её вы указали. То,сколько потребляют эти приборы за некоторый интервал времени,называется работа,и обозначается буквой A. Интервал времени обозначается t.  A=P*t Считаем (15+11+5+5)*1=36 киловатт*часов за час,при условии,что электродвигатели станков работают 100 % времени с номинальной нагрузкой.
Вывод-защита на 25 киловатт не выдержет,чтобы вы могли использовать оба станка на полную мощьность,надо вырубить обе отопительные приблуды. у меня аналогичная ситуация-чтоб врубить сварочник,приходится вырубить всё остальное-отопление,свет,холодильники.
« Последнее редактирование: 05.02.2012, 20:08:00 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
А кроме вас кто нибудь ещё подключон к этой сети горажного коператива?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Миша

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Миша - ученик
да безусловно пользуются? к чему это может привести?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
О,да если 25 киловатт на целый кооператив,то на 1 гараж-не более 3 киловатт.  А значит,использование любого из заявленных приборов(а уж тем более,всех вместе) создаёт перегрузку.К чему это молжет привести-срабатывание зщиты у вашего счётчика,или если её нет,или она сликом на большой ток,и общее потребление кооператива будет больше 25 киловатт-сгорит общая защита,ну а если вместо плавких вставок там в держатели забит кусок какой-то железяки(что очень часто во всяких кооперативах),то и сеть может сгореть,и до пожара не далеко.

Чтобы помоч вам советом,необходимо узнать
1) какой сети требуют ваши приборы(220 или 380,или 3х380)?
2) каков бюджет на организацию электроснабжения?
3) сколько всего гаражей подключено к этой сети на 25 киловатт?
4) какая сеть подключена именно к вам(сколько фаз,какие провода,счётчик,автоматы)?

Тогда обязательно подскажем!
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Миша

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Миша - ученик
спасиб оогромное завтра все постараюсь уже узнать!!!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Миша

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Миша - ученик
1. смело могу заверить что оборудование требует подключения к 380В, обогреватели и прочее вспомогалово 220-380В.
2. бюджет-надо просто разобрать альтернативы которых я в данный момент не имею!
3. узнаю точно. так на вскидку около 50-70 гаражей в массиве.
4. к гаражу непосредственно подключено и 220 и 380. какие у меня протянуты провода в гараже, счетчик и автоматы узнаю завтра!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Так,обороудованию надо только 380 или 3 фазы 380?
ну,если навскидку,то делим 25 на 70 и получаем 0,357 киловатт в вашем распоряжении. Это если все 70 гаражей подключены к той линии.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Миша

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Миша - ученик
блин я даж не знаю сколько надо металлообрабатывающим станкам одну или три 380!!!( уточню завтра. я как вы уже поняли электротехнику прогулила и видимо зря!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
прийдется для гаража тянуть индивидуальную линию электропитания
узнайте откуда запитано ваше гаражное общество
и поищите счастья у них

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...