Автор Тема: Расчет защиты трехфазных двигателей - личный опыт  (Прочитано 170454 раз)

Оффлайн практик

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • практик - ученик
  • работа: энергетик
Сосибо на добром слове.
Не суй руки , а то протяеш ноги.

Оффлайн maslovnt

  • Подключение
  • Сообщений: 1
  • maslovnt - ученик
  • работа: электромонтаж
Всем привет. Тоже хочу поделиться своим опытом. Производил реконструкцию асфальтового завода и при пуско-наладке выявилась такая закономерность. Двигатель АИР160 18.5кВт 35А кпд 90 косинус 0.89. Я раньше так же как и автор данной темы выбирал защиту т.е 18.5*2=37А. Выбрал на 40А с электромагнитным расцепителем 400А завода КЭАЗ. В характеристиках движка  указан 7 кратный пусковой ток, т.е 245А. У меня автомат на 400А пусковых и в итоге его выбивает мгновенно. Вентилятор улитка с закрытым доступом воздуха, что уменьшает нагрузку. Замер тока клещами показал 230А. Поменял автомат на 63А завтра буду тестировать, потом результат нарисую. Но подозрения что КЭАЗ начал выпускать говно. Не верь тому что пишут на заборе.