В случае соединения шинок соединение рабочего нуля и защитного проводника после УЗО не происходит - по схеме они до УЗО.
В Вашем случае:
мы произведём разделение совмещённого проводника (с повторным заземлением на вводе) до вводного автомата, при этом через автомат пойдёт только нулевой рабочий проводник.
- согласен.
Но и случае соединения шинок РЕ проводник не разрывается автоматом!
... но у нас ведь пришла воздушка, значит пришёл PEN-проводник, а не чистый ноль... а его разрывать нельзя.
sergey_sav®, ВЫ правы!
Вот же Killen !
Поставил бы на входе обычный одномодульный автомат, а не спаренный - и проблем бы таких не было!