Killen:
Значит после автомата на 50А надо поставить Узо на 63А 30mА, а вместо ДИФов 16и25А поставить простые автоматы?

sergey_sav®:
Значит надо добавить УЗО на группы, где нет дифзащиты.

SVINTUS:

--- Цитата: sergey_sav® от 07.02.2012, 22:36:40 ---У Вас система ТТ, значит абсолютно все линии должны быть под дифзащитой не менее 30мА.

--- Конец цитаты ---
А если соединить нулевую шинку и шинку заземления ( №10 и №... то же 10) - то УЗО на каждую линию уже и не понадобятся... ::)

sergey_sav®:

--- Цитата: SVINTUS от 08.02.2012, 01:48:15 ---
--- Цитата: sergey_sav® от 07.02.2012, 22:36:40 ---У Вас система ТТ, значит абсолютно все линии должны быть под дифзащитой не менее 30мА.

--- Конец цитаты ---
А если соединить нулевую шинку и шинку заземления ( №10 и №... то же 10) - то УЗО на каждую линию уже и не понадобятся... ::)

--- Конец цитаты ---
А если ещё немного подумать, прежде чем предполагать?...

komparator07:
Да, подумать стоит, да и на вводе есть УЗО на 300 мА.