Автор Тема: схема входного и распределительного щитка  (Прочитано 64799 раз)

Оффлайн Killen

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 16
  • Killen - ученик
    • E-mail
Значит после автомата на 50А надо поставить Узо на 63А 30mА, а вместо ДИФов 16и25А поставить простые автоматы?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Значит надо добавить УЗО на группы, где нет дифзащиты.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
У Вас система ТТ, значит абсолютно все линии должны быть под дифзащитой не менее 30мА.
А если соединить нулевую шинку и шинку заземления ( №10 и №... то же 10) - то УЗО на каждую линию уже и не понадобятся... ::)
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
У Вас система ТТ, значит абсолютно все линии должны быть под дифзащитой не менее 30мА.
А если соединить нулевую шинку и шинку заземления ( №10 и №... то же 10) - то УЗО на каждую линию уже и не понадобятся... ::)
А если ещё немного подумать, прежде чем предполагать?...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
Да, подумать стоит, да и на вводе есть УЗО на 300 мА.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kokoko

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 30
  • kokoko - ученик
    • E-mail
на вводе есть УЗО на 300 мА.
Узо на вводе в 300мА выполняет функцию противопожарного контроля, но не защиты людей от поражения током.

А если ещё немного подумать, прежде чем предполагать?...
Ввод в дом однофазный, значит к нему относится эта часть ПУЭ:
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Нужно только выяснить у Killen какой у него ввод: кабелем или проводом ВЛ.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
А по поводу марок, выбирайте европейские автоматы и УЗО (и желательно, чтобы в Европе и производились). А марку берите ту, которая Вам больше нравится, проще купить и может подешевле и т.д. Значительной разницы практически нет. Есть еще курские автоматы и диффы КЭАЗ, они будут подешевле европейских, но лично у меня пока отзывов по ним немного, пока еще мы не долго ими торгуем.
И на входе в щиток еще рекомендую установить реле контроля напряжения (на форуме этот вопрос уже обсуждался). Мне оно очень помогает, т.к. у меня вечером и ночью напряжение часто бывает выше 240-250 вольт, хотя днем в пределах 220-230... В общем, штука недорогая (400-500 рублей), а если что, то спасет технику, которая стОит тысячи.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Killen

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 16
  • Killen - ученик
    • E-mail
Нужно только выяснить у Killen какой у него ввод: кабелем или проводом ВЛ.
Два провода по столбам
« Последнее редактирование: 08.02.2012, 18:48:55 от Killen »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Killen

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 16
  • Killen - ученик
    • E-mail
Значит надо добавить УЗО на группы, где нет дифзащиты.
Даже на теплый пол??? ???
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Значит надо добавить УЗО на группы, где нет дифзащиты.
Даже на теплый пол??? ???
Если собираетесь ходить по этому полу босиком(как делают почти все) или у вас есть маленькие дети - то обязательно!
электрофорум, форум электриков