Тематический раздел > Электрощит
схема входного и распределительного щитка
Killen:
Вот и пришла пора менять старую проводку на новую (1. Постарела, 14 лет стоит. 2. Полное г...).
Вот я набросал схему входного и распределительного щитка
http://electro.narod.ru/images/forum/cadf346f1da9.jpg
Люди добрые посмотрите, оцените. Можно ли ее вообще ставить?
игорь.с:
выложите расположение помещений, укажите что, где, какое оборудование будет подключено -- тогда будет более наглядно что вам посоветовать
Killen:
Вот
http://electro.narod.ru/images/forum/e76bf4f1e7fb.png
2 этажа пока не существует (автомат поставлю чтобы потом меньше возится:). Но я думаю больше 10 лампочек и 4 розеток не будет.
Столярка: Там будет 3 люминесцентных ламп и 4 розетки. Потребители: циркулярка ( 2квт),Фрезер (1,5квт),УШМ(1,8квт),инвентарная сварка на 162А, и так мелочь
Улица: Гараж,Погреб, Баня(Там обязательно поставлю узо на 10мА)и т.д
komparator07:
схема так то вполне приличная, есть пару недочетов: и на вводе на улице, и внутри дома стоят автоматы на 63А. В таком случае не будет селективности, на самом вводе на улице должно быть больше чем на вводе внутри дома. Ставь домой 50 А, или на улицу 80А. И розетки без Узо, после освещения который идет.
kopernic:
Killen , что то маловато у тебя розеток по комнатам поставь по периметру комнат, лишних розеток не бывает .
Переставишь мебель со временем и будет не хватать розеток , а удлинители это "зло".
Навигация
Перейти к полной версии