Автор Тема: схема входного и распределительного щитка  (Прочитано 64798 раз)

Оффлайн Killen

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 16
  • Killen - ученик
    • E-mail
Вот и пришла пора менять старую проводку на новую (1. Постарела, 14 лет стоит. 2. Полное г...).
Вот я набросал схему входного и распределительного щитка



http://electro.narod.ru/images/forum/cadf346f1da9.jpg

Люди добрые посмотрите, оцените. Можно ли ее вообще ставить?
« Последнее редактирование: 09.02.2012, 22:44:51 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
Re: Схема Электрощита
« Ответ #1 : 04.02.2012, 22:19:51 »
выложите расположение помещений, укажите что, где, какое оборудование будет подключено -- тогда будет более наглядно что вам посоветовать
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Killen

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 16
  • Killen - ученик
    • E-mail
Re: Схема Электрощита
« Ответ #2 : 05.02.2012, 02:28:04 »
Вот



http://electro.narod.ru/images/forum/e76bf4f1e7fb.png

2 этажа пока не существует (автомат поставлю чтобы потом меньше возится:). Но я думаю больше 10 лампочек и 4 розеток не будет.
Столярка: Там будет 3 люминесцентных ламп и 4 розетки. Потребители: циркулярка ( 2квт),Фрезер (1,5квт),УШМ(1,8квт),инвентарная сварка на 162А, и так мелочь
Улица: Гараж,Погреб, Баня(Там обязательно поставлю узо на 10мА)и т.д
 
« Последнее редактирование: 09.02.2012, 22:45:12 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
Re: Схема Электрощита
« Ответ #3 : 05.02.2012, 13:24:52 »
схема так то вполне приличная, есть пару недочетов: и на вводе на улице, и внутри дома стоят автоматы на 63А. В таком случае не будет селективности, на самом вводе на улице должно быть больше чем на вводе внутри дома. Ставь домой 50 А, или на улицу 80А. И розетки без Узо, после освещения который идет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kopernic

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
  • работа: Городская аварийная служба. (Воронеж)
Re: Схема Электрощита
« Ответ #4 : 05.02.2012, 14:17:40 »
Killen , что то маловато у тебя розеток по комнатам поставь по периметру комнат, лишних розеток не бывает .
Переставишь мебель со временем и будет не хватать розеток , а удлинители это "зло".
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.

Оффлайн Killen

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 16
  • Killen - ученик
    • E-mail
Re: Схема Электрощита
« Ответ #5 : 05.02.2012, 16:11:10 »
Killen , что то маловато у тебя розеток по комнатам поставь по периметру комнат, лишних розеток не бывает .
Переставишь мебель со временем и будет не хватать розеток , а удлинители это "зло".
схема так то вполне приличная, есть пару недочетов: и на вводе на улице, и внутри дома стоят автоматы на 63А. В таком случае не будет селективности, на самом вводе на улице должно быть больше чем на вводе внутри дома. Ставь домой 50 А, или на улицу 80А. И розетки без Узо, после освещения который идет.

Спасибо, учту!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Killen

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 16
  • Killen - ученик
    • E-mail
Вот схема с исправленными замечаниями.



http://s017.radikal.ru/i408/1202/94/962343eda9af.jpg

И фирму Получше выбрал :) ABB. Или Legrand покруче будет?
« Последнее редактирование: 09.02.2012, 22:46:11 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
Чисто технически нормуль. как раскидано по квартире, удобно ли это сделано не проверял. Ставь щит. не скажу что легран круче авв. они на одном премиум сементе. Если хотите еще круче, ставь Moeller, или Allien Bradley. Качество будет то же самое, зато на порядок дороже и достать их не так просто. Хотя некоторые из этого форума утверждают что в украине меллер достать не проблема, в розничном рынке можно купить... Только че за это меллер, который можно купить в рознице, не знаю. у нас на урале всего несколько дистрибьюторов меллера, и ни один не держит на складе этого товара, все под заказ возят
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Killen

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 16
  • Killen - ученик
    • E-mail
А как на ваш вкус Schneider Electric?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Вот схема с исправленными замечаниями.
У Вас система ТТ, значит абсолютно все линии должны быть под дифзащитой не менее 30мА.
Загоняйте все группы под УЗО.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"