Автор Тема: Отключаются вводные автоматы в этажном щитке  (Прочитано 32038 раз)

Оффлайн angiras

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • angiras - ученик
    • E-mail
  • работа: электромонтер по ремонту и обслуживанию электроооборудо
Выбивают автоматы 63А одновременно по всему подъезду 5-этажного дома. Автоматы стоят на отключение счетчиков, счетчики электронные, недавно была плановая замена энергосбытом. Пара квартир не отключается правда, остальные тухнут... Напряжение 235 в по прибору, кабель вводной на подъезд исправен сопротивление больше 1Мом. Прилагаю фото этажного щитка.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Выбивают автоматы 63А одновременно по всему подъезду 5-этажного дома.

Что значит одновременно? При подачи напряжения с вводного рубильника? Выключайте все автоматы, и те что до счетчика, и те что после. Подавайте напряжение с рубильника.
включайте свой 63А (при выключенных отходящих), если выбивает зовите спецов, что подключали счетчики, если нет включайте автоматы после счетчика, если вырубит ищите кз
от автоматов до квартиры.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн angiras

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • angiras - ученик
    • E-mail
  • работа: электромонтер по ремонту и обслуживанию электроооборудо
Выбивают автоматы 63А одновременно по всему подъезду 5-этажного дома.

Что значит одновременно? При подачи напряжения с вводного рубильника? Выключайте все автоматы, и те что до счетчика, и те что после. Подавайте напряжение с рубильника.
включайте свой 63А (при выключенных отходящих), если выбивает зовите спецов, что подключали счетчики, если нет включайте автоматы после счетчика, если вырубит ищите кз
от автоматов до квартиры.
Одновременно, через неопределенный промежуток времени, 2 раза в день точно знаю, а так работает все нормально. При проверке щитков по заявке выключены автоматы по всему подъезду. Сначала думали, что шутники, не подтвердилось, сами били свидетелями, через 10 мин после проверки выбило опять, в присутствии... Автоматы с виду новые, термических повреждений не имеют.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Токи измеряли?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн angiras

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • angiras - ученик
    • E-mail
  • работа: электромонтер по ремонту и обслуживанию электроооборудо
Токи измеряли?
Нет, проверяли автоматы под нагрузкой порядка 1кВт... не выбивает...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
выбивает автоматы до счетчика или дифавтоматы после счетчика?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Выбивают автоматы 63А одновременно по всему подъезду
что включено в момент отключения автомата, мощная нагрузка или так по мелочи?
затоплений талой водой или порывов водопровода, квартир или стен в подъезде?

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн angiras

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • angiras - ученик
    • E-mail
  • работа: электромонтер по ремонту и обслуживанию электроооборудо
Выбивают автоматы 63А одновременно по всему подъезду
что включено в момент отключения автомата, мощная нагрузка или так по мелочи?
затоплений талой водой или порывов водопровода, квартир или стен в подъезде?
выбивает автоматы до счетчика или дифавтоматы после счетчика?
затоплений нет, до счетчика, на каждый счетчик отдельный автомат, мощной нагрузки нет
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Автомат выключается в одном из 3-х случаев:
1. Рабочий ток превышает уставку автомата
2. К.З.
3. Неисправность автомата.
При кз у вас выбивал бы автомат сразу, то что он какое то время работает маловероятно. Тем более не может быть кз во всех квартирах сразу.
Пока работает желательно померить ток.
Токовая перегрузка - скорее выбивали бы автоматы после счетчика т.к. у них меньше ампераж.
Я бы искал неисправность в районе счетчиков, тем более вся катавасия пошла после их установки (как я понимаю)
Варианты проверки могут быть такие: выход автомата до счетчика подключить к входу автоматов на квартиру исключив счетчик.
Попробовать заменить автомат на заведомо исправный, может быть бракованная серия хоть и маловероятно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн angiras

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • angiras - ученик
    • E-mail
  • работа: электромонтер по ремонту и обслуживанию электроооборудо
Автомат выключается в одном из 3-х случаев:
1. Рабочий ток превышает уставку автомата
2. К.З.
3. Неисправность автомата.
При кз у вас выбивал бы автомат сразу, то что он какое то время работает маловероятно. Тем более не может быть кз во всех квартирах сразу.
Пока работает желательно померить ток.
Токовая перегрузка - скорее выбивали бы автоматы после счетчика т.к. у них меньше ампераж.
Я бы искал неисправность в районе счетчиков, тем более вся катавасия пошла после их установки (как я понимаю)
Варианты проверки могут быть такие: выход автомата до счетчика подключить к входу автоматов на квартиру исключив счетчик.
Попробовать заменить автомат на заведомо исправный, может быть бракованная серия хоть и маловероятно.
Согласен, тож мыслей много по поводу счетчиков, стоит попробовать заменить автоматы