Тематический раздел > Автоматы

Отключаются вводные автоматы в этажном щитке

<< < (3/3)

electro:
у меня складывается мнение что где происходит короткое замыкание или пробой изоляции
или электрические счётчики "паленые"

Topmo3:

--- Цитата: angiras от 20.04.2018, 00:33:13 ---Выбивают автоматы 63А одновременно по всему подъезду 5-этажного дома.
--- Конец цитаты ---
Не могу представить, одновременное выбивание, вводных автоматов в квартиры ... разве что, автоматы на 6,3 А.(а думают что 63А), или  жители этих квартир договорились и устраивают КЗ в своих квартирах, в одно и то же время.  :D 
--- Цитировать ---Автоматы стоят на отключение счетчиков, счетчики электронные, недавно была плановая замена энергосбытом. Пара квартир не отключается правда, остальные тухнут...
--- Конец цитаты ---
Автоматы реагируют на то, что подключено "после" него ... и если не отключаются автоматы "после" счетчика - значит неисправность в области между вводным автоматом и однополюсными автоматами ... похоже, энергосбытчики "насрали".
--- Цитировать ---Напряжение 235 в по прибору, кабель вводной на подъезд исправен сопротивление больше 1Мом. Прилагаю фото этажного щитка.
--- Конец цитаты ---
ВВодной кабель - не в "тему" ... его качество не влияет на работу автоматов.

dcent25:

--- Цитата: angiras от 20.04.2018, 00:33:13 ---Выбивают автоматы 63А одновременно по всему подъезду 5-этажного дома. Автоматы стоят на отключение счетчиков, счетчики электронные, недавно была плановая замена энергосбытом. Пара квартир не отключается правда, остальные тухнут... Напряжение 235 в по прибору, кабель вводной на подъезд исправен сопротивление больше 1Мом. Прилагаю фото этажного щитка.

--- Конец цитаты ---

Ищите проблему в  магистральных нулевом и заземляющем проводе....