Выбивают автоматы 63А одновременно по всему подъезду 5-этажного дома.
Не могу представить, одновременное выбивание, вводных автоматов в квартиры ... разве что, автоматы на 6,3 А.(
а думают что 63А), или  жители этих квартир договорились и устраивают КЗ в своих квартирах, в одно и то же время.  
 
  Автоматы стоят на отключение счетчиков, счетчики электронные, недавно была плановая замена энергосбытом. Пара квартир не отключается правда, остальные тухнут... 
Автоматы реагируют на то, что подключено "после" него ... и если не отключаются автоматы "
после" счетчика - значит неисправность в области между вводным автоматом и однополюсными автоматами ... похоже, энергосбытчики "насрали". 
Напряжение 235 в по прибору, кабель вводной на подъезд исправен сопротивление больше 1Мом. Прилагаю фото этажного щитка.
ВВодной кабель - не в "тему" ... его качество не влияет на работу автоматов.