Бьет током, но не срабатывает дифференциальный автомат.

<< < (2/2)

aspid_das:

--- Цитата: dcent25 от 15.04.2018, 00:51:37 ---Имелась ввиду ситуация когда схема УЗО собрана правильно ,а перепутаны провода только в месте присоединения(розетка) топикайстера.....

--- Конец цитаты ---

Я именно об этом и сказал:
Справа розетка с перепутанными N и PE. Сами скажите, будет розетка работать с включенной в нее нагрузкой?




dcent25:

--- Цитата: aspid_das от 14.04.2018, 15:25:48 ---
....если ноль минуя контакт узо напрямую приходит на клемму розетки...
--- Конец цитаты ---
Нулевой провод проходит через УЗО....



--- Цитата: aspid_das от 14.04.2018, 15:25:48 --- ..., а земля через контакт узо на клемму заземления,...
--- Конец цитаты ---
Земляной провод ни как не идет через УЗО...





--- Цитата: aspid_das от 15.04.2018, 10:42:32 ---
Справа розетка с перепутанными N и PE. ....




--- Конец цитаты ---

--- Цитата: aspid_das от 15.04.2018, 10:42:32 ---,...будет розетка работать с включенной в нее нагрузкой?,
--- Конец цитаты ---




Если в одной розетке провода не перепутаны ,а в другой перепутаны  и они подключены через одно УЗО ,то при включении нагрузки в розетку с перепутанными проводами -обе розетки отключатся.....

aspid_das:

--- Цитата: dcent25 от 15.04.2018, 17:51:07 ---...обе розетки отключатся.....

--- Конец цитаты ---

аминь