Как подключить узо и автоматы дома в щитке
DrMozg:
Всем здравствуйте. Имеется подключенное узо и не подключенный автомат .Требуется подключить отдельно свет и отдельно розетки. Вопрос вход у узо сейчас снизу , разве это правильно . Разве не сверху должен быть. после узо идет две шины ноль и фаза . На данный момент к узо подключено все и розетки и свет.
Topmo3:
--- Цитата: DrMozg от 31.03.2018, 16:39:29 ---Всем здравствуйте. Имеется подключенное узо и не подключенный автомат .Требуется ...
--- Конец цитаты ---
Здравствуйте. Что то боюсь давать советы, видя эту паутину. :-[
Вас не затруднит, дать больше информации по УЗО, автомату (типа номиналы иха) ... какие нагрузки и провода. Как бы не оказалось, что всё это не соответствуют нормам ... а мы понаподсказываем (на Вашу или еще кого голову).
aspid_das:
Вход узо обозначен стрелками (сверху) фаза L, ноль N. Автомат 2-х полюсный лучше заменить на несколько однополюсных, по кол-ву отходящих линий. Их суммарные номиналы по току не должны превышать максимальный ток узо. Световые можно вывести из под узо,
во избежание ложных срабатываний.
sergey_sav®:
--- Цитировать ---Требуется подключить отдельно свет и отдельно розетки.
--- Конец цитаты ---
Нужен ещё один автомат.
--- Цитировать ---Вопрос вход у узо сейчас снизу , разве это правильно
--- Конец цитаты ---
Подключите сверху.
DrMozg:
Что у меня есть. Предохранитель который стоит в щитке, но не подключен. И еще 6 шт. предохранителей на трех написано С10 на трех С16. Отвертка, искать фазу буду. и Узо .