izi1976:
]Новая проводка, делал сам. В одном месте распаечная коробка, к которой подходит двойной провод - фаза и ноль. От коробки бросил фазный провод на выключатель по обычной схеме, от выключателя стандартно фазу подключил на лампочку, а к лампочке подвел ноль. Провод ВВГ, 1.5 ГОСТ. Вопрос: на разомкнутом проводе, который идет от выключателя к коробке появилось напряжение 110В, такое же напряжение и на контакте лампочки при разомкнутом проводе на выключателе. При подключении лампы накала при разомкнутых проводах не горит (хотя должна гореть в пол накала), как только соединяю провода на вылючателе лампа загорается. Что это? И с чем это связано? Сам понять не могу, может кто объяснит? Т.е с одной стороны все работает правильно и правильно подключено, но с другой стороны откуда взялись эти 110в? Измерения производил индикатором с жк. дисплеем и мультиметром. Схема прилагается: 

sylfaen:
Скорее всего, у вас выключатель со встроенным индикатором включения - светодиодом.

izi1976:

--- Цитата: sylfaen от 30.03.2018, 02:28:12 ---Скорее всего, у вас выключатель со встроенным индикатором включения - светодиодом.

--- Конец цитаты ---
Выключатели еще не стоят, замыкаю цепь путем соединения проводов в коробке выключателя

haramamburu:
Наводка на "пустом" проводе, такое же наблюдается если третья жила "заземления" никуда не подключена

izi1976:

--- Цитата: haramamburu от 30.03.2018, 03:57:43 ---Наводка на "пустом" проводе, такое же наблюдается если третья жила "заземления" никуда не подключена

--- Конец цитаты ---
Что это такое и чем это грозит? Нагрузки же никакой нет!