Автор Тема: Соединение СИП и ВВГ. Как правильно это сделать.  (Прочитано 10939 раз)

Оффлайн Добрыня Никитич

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Добрыня Никитич - ученик
Добрый вечер, дорогие форумчане!

Возникла следующая ситуация. В частный дом буде входить СИП 4х16. Вводной электрощит планируется устанавливать внутри гаража который сливается в единое целое с двух этажным домом, там будет установлен вводной автомат и  трёх фазный счётчик. Вводной электрощит так получается что будет располагаться внутри и прям по середине дома, и что бы довести эту СИП линию необходимо вести её по кирпичам которые позже будут штукатурится, а СИП как известно замуровывать нельзя. Следовательно выход только один, вести уже с улицы  по дому ВВГ который и можно будет заштукатурить. А соединять думается  СИП и ВВГ на улице возле крюка (кронштейна) и анкерного зажима.

От сюда вопрос, как правильно соединить СИП и ВВГ на улице под крышей дома? Что то прям не могу найти информацию как это сделать, будьте добры подскажите. Спасибо! 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Гильза медь- алюминий или сжим (орех)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Добрыня Никитич

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Добрыня Никитич - ученик
Гильза медь- алюминий или сжим (орех)

А  что за гильза медь алюминий? Вот такая?
А касаемо орехов, спасибо, учту, это вроде как самый простой вариант. А как вообще, если делать на орехах, это надёжно, не нужно ли потом обслуживать их? Или имеется ввиду СИП зажим, прокалывающий? 
« Последнее редактирование: 26.03.2018, 22:54:26 от Добрыня Никитич »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Вот такая?
Да. На мой вкус - обжатая гидравликой и изолированная термоусадкой - бескомпромиссный вариант соединения меди и алюминия.
Цитировать
А касаемо орехов, спасибо, учту, это вроде как самый простой вариант. А как вообще, если делать на орехах, это надёжно, не нужно ли потом обслуживать их?
Вы полностью раскрыли плюсы и минусы орехов. Простота соединения в плюсах, ненадежность резьбовых соединений в минусах.
Надо делать в доступном для обслуживания месте, но и это соединение вполне надежно.
Цитировать
Или имеется ввиду СИП зажим, прокалывающий?
Есть и такие, но я не люблю из-за невозможности визуально контролировать качество. ИМХО.
Возможно кто-то считает по другому.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
у вас так указано по техническим условиям?
В частный дом буде входить СИП 4х16. Вводной электрощит планируется устанавливать внутри гаража который сливается в единое целое с двух этажным домом, там будет установлен вводной автомат и  трёх фазный счётчик.
обычно со столба СИП идет на щит учета (на электросчетчик)

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
А можно просто поставить на вводе бокс IP65 с автоматом  (рубильником) и клеммой ЗНИ-25 (или аналогом)... и на них перейти с алюминия на медь.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
если на улице, допустимо соединение, то вот неплохой вариант надежный и недорогой
в распределительной коробке, соединить через "орешки" (Сжим У-734)


                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Добрыня Никитич

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Добрыня Никитич - ученик
Вот такая?
Да. На мой вкус - обжатая гидравликой и изолированная термоусадкой - бескомпромиссный вариант соединения меди и алюминия.
Цитировать
А касаемо орехов, спасибо, учту, это вроде как самый простой вариант. А как вообще, если делать на орехах, это надёжно, не нужно ли потом обслуживать их?
Вы полностью раскрыли плюсы и минусы орехов. Простота соединения в плюсах, ненадежность резьбовых соединений в минусах.
Надо делать в доступном для обслуживания месте, но и это соединение вполне надежно.
Цитировать
Или имеется ввиду СИП зажим, прокалывающий?
Есть и такие, но я не люблю из-за невозможности визуально контролировать качество. ИМХО.
Возможно кто-то считает по другому.
Спасибо за столь лаконичный и понятный ответ. Время есть ещё некоторое время подумать, буду думать. Меня заинтересовал Ваш вариант "Гильза медь алюминий". Подскажите пожалуйста, с гидравликой пока не работал не приходилось. Какой посоветуете приобрести гидравлический пресс, и какие необходимы матрицы именно для этой операции?





Сообщения объединены: 27.03.2018, 23:17:06
у вас так указано по техническим условиям?
В частный дом буде входить СИП 4х16. Вводной электрощит планируется устанавливать внутри гаража который сливается в единое целое с двух этажным домом, там будет установлен вводной автомат и  трёх фазный счётчик.
обычно со столба СИП идет на щит учета (на электросчетчик)

У нас ситуация обстоит следующим образом. Сейчас есть одна фаза в новом только что отстроенном доме. Хозяин, решил подключать три фазы т.к. будет электро котел (газа нет), но чуть позже, не спешно, а вот монтаж нужно произвести сейчас. Задача собрать щит с счётчиком и вводным автоматом в гараже который слит в единое целое с домом, подсоеденить СИП и вывести все это хозяйство в мотке на фасад, элестросеть подъедет возьмёт СИП и подключит к линии. Вот такая арифметика. Так что тех условия пока нет, но точно знаем что первоначально выделят 15 кВ.
« Последнее редактирование: 27.03.2018, 23:17:06 от Добрыня Никитич »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Какой посоветуете приобрести гидравлический пресс, и какие необходимы матрицы именно для этой операции?

Если работа разовая. зачем приобретать, проще попросить у спецов, за скромное вознаграждение.
Если сип со столба 16 то выход на медь 10. Такие и матрицы, они обычно в комплекте в любом наборе (ходовые)
Есть еще варианты механического пресса, но гидравлика конечно лучше. Из того что на рынке - квт, шток, иек.
Принципиальной разницы между ними нет, только минимальный и максимальный размер матриц.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Старинфо

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 29
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
ВЛ с СИП (или ВЛИ) тем и хороши, что по всей протяженности они герметичны, что обеспечивает  надежную работу длительное время. Любая разгерметизация линии на воздухе до потребителя ведет к появлению слабого звена. В этом месте из-за воздействия влаги и колебаний температуры со временем увеличивается сопротивление соединения и появляются потери (падение напряжения). В присутствии воды в таком месте появляется утечка тока. Это тоже потери. Поэтому все соединения с жилами СИП на воздухе должны быть герметичными. Можно использовать неизолирпованные гильзы, как писали выше, но тогда они должны быть загерметизированы кусками термоусаживаемой трубки. Реально же есть герметичные гильзы типа MJPT, MJPB или ГИА, ГИФ, ГИН. Но технологичнее использовать для соединения жил СИП с жилами кабеля ВВГнг ответвительные прокалывающие герметичные зажимы. В данном случае идеальными будут зажимы EP95-13, лучшие в своем классе. Но можно брать и аналоги, как например, рекомендует РОСЭП, см. вложение.
Подчеркну: в зданиях, согласно ПУЭ, разрешается проводить кабель только версии "нг", т.е. "не распространяющий горение". В вашем случае это ВВГнг.
« Последнее редактирование: 29.03.2018, 19:57:10 от Старинфо »
электрофорум, форум электриков