Автор Тема: Селективность  (Прочитано 7066 раз)

Оффлайн morgan-id

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • morgan-id - ученик
Селективность
« : 14.03.2018, 22:41:18 »
Доброе время суток, хочу спросить совета, в ВРУ (3х фазка) стоят предохранители НПН2-60-63А от этих предохранителей идет линия 5 метров кабелем ВВГнг 5х10 в щит учета, в щите учета хочу поставить автомат 3П С63А
Есть вероятность при КЗ что первый выбьет автомат а предохранители останутся целыми ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Селективность
« Ответ #1 : 14.03.2018, 22:42:44 »
Нет!


                                                               Технические данные 3П С63А

Номинальная частота: 50...60 Гц;
Номинальный ток: 63 А;
Номинальная устойчивость к току КЗ: 6 кА;
Номинальный ток отсечки: 5...10 Iном;
Время срабатывания 
  • теплового расцепителя при I=1,13 Iн больше 1 часа
  • теплового расцепителя при I=1,45 Iн меньше 1 часа 
  • эл.-магнитного расцепителя при I=3 Iн больше 0,1 сек 
  • эл.-магнитного расцепителя при I=5 Iн меньше 0,1 сек
  • Срок службы (механический): 20 000 срабатываний;
    Срок службы (при номинальной нагрузке): 10 000 срабатываний;
    Допустимая температура окружающей среды: - 25...+55 С;
« Последнее редактирование: 14.03.2018, 23:05:49 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн morgan-id

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • morgan-id - ученик
Re: Селективность
« Ответ #2 : 14.03.2018, 22:53:10 »
Нет!

Ваша ссылка ведет на этот http://ww8.http.com/ пустой сайт
Значит вариант один, это ставить автомат на С50А ?
так как предохранителей НПН2 нету номиналом больше 63А
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
« Последнее редактирование: 14.03.2018, 23:09:35 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн morgan-id

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • morgan-id - ученик
Re: Селективность
« Ответ #4 : 14.03.2018, 23:23:29 »




Время срабатывания предохранителя при КЗ быстрее автомата .....
50А автомат подойдет же для селективности после предохранителя 63А ?
Предохранители же и ставят как дешевый вариант селективности
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Селективность
« Ответ #5 : 15.03.2018, 00:20:19 »
в ВРУ (3х фазка) ...хочу поставить автомат 3П С63А
Если нагрузки трехфазные - предохранители могут сыграть "злую шутку"....

Dcent25

Оффлайн morgan-id

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • morgan-id - ученик
Re: Селективность
« Ответ #6 : 15.03.2018, 00:28:43 »
в ВРУ (3х фазка) ...хочу поставить автомат 3П С63А
Если нагрузки трехфазные - предохранители могут сыграть "злую шутку"....
Нагрузки все однофазные, но если и будут трехфазный можно просто поставить контроль фаз и при отклонении от заданных параметров или пропадании одной из фаз реле сработает не причиняя приборам вреда
А скажите С50А автомат подойдет по селективности после предохранителей 63А ?

Вообще  меня интересует КЗ в квартире, от квартиры идет линия 45 метров в щит учета где я хочу поставить С63А автомат, от щита учета тянется линия 5 метров в ВРУ в котором стоят предохранители НПН2-60-63А
Вот я интересуюсь при КЗ в квартире есть шанс что первым выбьет автомат С63А а предохранители останутся целыми, ведь предохранители ставят как дешевую альтернативу селективности ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: Селективность
« Ответ #7 : 15.03.2018, 03:44:01 »
При КЗ в квартире должны сработать однофазные автоматы квартирного щитка - С10 на освещение, С16 на розетки, С25 или С32 на электроплиту (при ее наличии). Или у вас только один вводной автомат без наличия однофазных на линиях?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Селективность
« Ответ #8 : 15.03.2018, 13:31:39 »
50А автомат подойдет же для селективности после предохранителя 63А ?
Предохранители же и ставят как дешевый вариант селективности
Вам же написали, что ... предохранители быстрее срабатывают, чем автоматы ... может поменяете местами их?
Вообще то, параметры "63А" или "50А" - это не та величина, за счет которых организуется селективность.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн morgan-id

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • morgan-id - ученик
Re: Селективность
« Ответ #9 : 17.03.2018, 02:12:45 »
50А автомат подойдет же для селективности после предохранителя 63А ?
Предохранители же и ставят как дешевый вариант селективности
Вам же написали, что ... предохранители быстрее срабатывают, чем автоматы ... может поменяете местами их?
Вообще то, параметры "63А" или "50А" - это не та величина, за счет которых организуется селективность.
Если ток будет до 620А тогда АВ сработает в интервале от 0,01с до примерно 7с, т. е. селективность не обеспечивается. Таким образом селективность будет обеспечена только при токе свыше 630А (или 500А для АВ 50А). Достигнет ли ток КЗ таких величин в сети - это вопрос, нужно мерить.
Или 250 А для В50.
электрофорум, форум электриков