Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Селективность

<< < (2/3) > >>

dcent25:

--- Цитата: morgan-id от 14.03.2018, 22:41:18 ---в ВРУ (3х фазка) ...хочу поставить автомат 3П С63А

--- Конец цитаты ---
Если нагрузки трехфазные - предохранители могут сыграть "злую шутку"....

morgan-id:

--- Цитата: dcent25 от 15.03.2018, 00:20:19 ---
--- Цитата: morgan-id от 14.03.2018, 22:41:18 ---в ВРУ (3х фазка) ...хочу поставить автомат 3П С63А

--- Конец цитаты ---
Если нагрузки трехфазные - предохранители могут сыграть "злую шутку"....

--- Конец цитаты ---
Нагрузки все однофазные, но если и будут трехфазный можно просто поставить контроль фаз и при отклонении от заданных параметров или пропадании одной из фаз реле сработает не причиняя приборам вреда
А скажите С50А автомат подойдет по селективности после предохранителей 63А ?

Вообще  меня интересует КЗ в квартире, от квартиры идет линия 45 метров в щит учета где я хочу поставить С63А автомат, от щита учета тянется линия 5 метров в ВРУ в котором стоят предохранители НПН2-60-63А
Вот я интересуюсь при КЗ в квартире есть шанс что первым выбьет автомат С63А а предохранители останутся целыми, ведь предохранители ставят как дешевую альтернативу селективности ?

sylfaen:
При КЗ в квартире должны сработать однофазные автоматы квартирного щитка - С10 на освещение, С16 на розетки, С25 или С32 на электроплиту (при ее наличии). Или у вас только один вводной автомат без наличия однофазных на линиях?

Topmo3:

--- Цитата: morgan-id от 14.03.2018, 23:23:29 ---50А автомат подойдет же для селективности после предохранителя 63А ?
Предохранители же и ставят как дешевый вариант селективности
--- Конец цитаты ---
Вам же написали, что ... предохранители быстрее срабатывают, чем автоматы ... может поменяете местами их?
Вообще то, параметры "63А" или "50А" - это не та величина, за счет которых организуется селективность.

morgan-id:

--- Цитата: Topmo3 от 15.03.2018, 13:31:39 ---
--- Цитата: morgan-id от 14.03.2018, 23:23:29 ---50А автомат подойдет же для селективности после предохранителя 63А ?
Предохранители же и ставят как дешевый вариант селективности
--- Конец цитаты ---
Вам же написали, что ... предохранители быстрее срабатывают, чем автоматы ... может поменяете местами их?
Вообще то, параметры "63А" или "50А" - это не та величина, за счет которых организуется селективность.

--- Конец цитаты ---
Если ток будет до 620А тогда АВ сработает в интервале от 0,01с до примерно 7с, т. е. селективность не обеспечивается. Таким образом селективность будет обеспечена только при токе свыше 630А (или 500А для АВ 50А). Достигнет ли ток КЗ таких величин в сети - это вопрос, нужно мерить.
Или 250 А для В50.