Автор Тема: Селективность  (Прочитано 7078 раз)

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Селективность
« Ответ #10 : 17.03.2018, 09:52:31 »
Если ток будет до 620А тогда АВ сработает в интервале от 0,01с до примерно 7с, т. е. селективность не обеспечивается. Таким образом селективность будет обеспечена только при токе свыше 630А (или 500А для АВ 50А). Достигнет ли ток КЗ таких величин в сети - это вопрос, нужно мерить.
Или 250 А для В50.
Ну и к какому выводу Вы пришли? Вам сразу был ответ - НЕТ.
Если даже Вы при замере петли фаза-нуль, получите удовлетворительный ответ ... кто  будет гарантировать, какой срок это продержится?
Ну если готовы, регулярно производить эти замеры и вовремя менять автоматы, соответствующие замерам ... тогда ДА ... Вы получите свою селективность.  ;D
электрофорум, форум электриков