morgan-id:
Доброе время суток, хочу спросить совета, в ВРУ (3х фазка) стоят предохранители НПН2-60-63А от этих предохранителей идет линия 5 метров кабелем ВВГнг 5х10 в щит учета, в щите учета хочу поставить автомат 3П С63А
Есть вероятность при КЗ что первый выбьет автомат а предохранители останутся целыми ?

dcent25:
Нет!


                                                               Технические данные 3П С63А

Номинальная частота: 50...60 Гц;
Номинальный ток: 63 А;
Номинальная устойчивость к току КЗ: 6 кА;
Номинальный ток отсечки: 5...10 Iном;
Время срабатывания 
* теплового расцепителя при I=1,13 Iн больше 1 часа
* теплового расцепителя при I=1,45 Iн меньше 1 часа 
* эл.-магнитного расцепителя при I=3 Iн больше 0,1 сек 
* эл.-магнитного расцепителя при I=5 Iн меньше 0,1 сек
* Срок службы (механический): 20 000 срабатываний;
Срок службы (при номинальной нагрузке): 10 000 срабатываний;
Допустимая температура окружающей среды: - 25...+55 С;

morgan-id:

--- Цитата: dcent25 от 14.03.2018, 22:42:44 ---Нет!

--- Конец цитаты ---

Ваша ссылка ведет на этот http://ww8.http.com/ пустой сайт
Значит вариант один, это ставить автомат на С50А ?
так как предохранителей НПН2 нету номиналом больше 63А

dcent25:




Время срабатывания предохранителя при КЗ быстрее автомата .....

morgan-id:

--- Цитата: dcent25 от 14.03.2018, 23:07:55 ---



Время срабатывания предохранителя при КЗ быстрее автомата .....

--- Конец цитаты ---
50А автомат подойдет же для селективности после предохранителя 63А ?
Предохранители же и ставят как дешевый вариант селективности