Нет!
Время срабатывания предохранителя при КЗ быстрее автомата .....
в ВРУ (3х фазка) ...хочу поставить автомат 3П С63А
Цитата: morgan-id от 14.03.2018, 22:41:18в ВРУ (3х фазка) ...хочу поставить автомат 3П С63АЕсли нагрузки трехфазные - предохранители могут сыграть "злую шутку"....
50А автомат подойдет же для селективности после предохранителя 63А ?Предохранители же и ставят как дешевый вариант селективности
Цитата: morgan-id от 14.03.2018, 23:23:2950А автомат подойдет же для селективности после предохранителя 63А ?Предохранители же и ставят как дешевый вариант селективностиВам же написали, что ... предохранители быстрее срабатывают, чем автоматы ... может поменяете местами их?Вообще то, параметры "63А" или "50А" - это не та величина, за счет которых организуется селективность.
Если ток будет до 620А тогда АВ сработает в интервале от 0,01с до примерно 7с, т. е. селективность не обеспечивается. Таким образом селективность будет обеспечена только при токе свыше 630А (или 500А для АВ 50А). Достигнет ли ток КЗ таких величин в сети - это вопрос, нужно мерить. Или 250 А для В50.