Электрификация > Электро

короткое замыкание на КТП [Электро - Видео]

(1/1)

electro:

sylfaen:
Красота! Видел такое несколько раз. Причиной были либо пробои с обугливанием изоляции материала корпуса автоматических выключателей, либо отсутствие в выключателях дугогасителей. Встречались оба варианта. Последний "шедевр" - больше месяца назад в котельной заклинили подшипники двигателя циркуляционного насоса. В результате, поскольку токовая защита не сработала (операторы вставили спичку в термореле), а "продвинутым" электриком при сборе АП-503МТ были выкинуты все решетки дугогасителей из выключателя, последний при сработке по КЗ потянул дугу между верхними губками и спалил на ЗТП предохранители 630А. Сам АП-50, естетственно, в уголь.