Автор Тема: короткое замыкание на КТП [Электро - Видео]  (Прочитано 4334 раз)

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
« Последнее редактирование: 28.07.2018, 08:35:25 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: короткое замыкание на КТП
« Ответ #1 : 18.02.2018, 03:52:11 »
Красота! Видел такое несколько раз. Причиной были либо пробои с обугливанием изоляции материала корпуса автоматических выключателей, либо отсутствие в выключателях дугогасителей. Встречались оба варианта. Последний "шедевр" - больше месяца назад в котельной заклинили подшипники двигателя циркуляционного насоса. В результате, поскольку токовая защита не сработала (операторы вставили спичку в термореле), а "продвинутым" электриком при сборе АП-503МТ были выкинуты все решетки дугогасителей из выключателя, последний при сработке по КЗ потянул дугу между верхними губками и спалил на ЗТП предохранители 630А. Сам АП-50, естетственно, в уголь.