  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
приветствую всех
случилась неприятная ситуация, у меня приобрели два твердотельных реле SSR-40DA с радиаторами
установили в свою схему и со слов монтажника проработали 5 секунд прогорели
хотя до этого приобретали другие заказчики из этой же партии, проблем не возникало, по крайней мере мне не сообщали
монтажник требует возврата денег, хотя я даю гарантии только при условии моего личного монтажа оборудования

но решил все же узнать схему подключения реле, его применили в печи (мощность 18 кВт), только на двух фазах третья идет напрямую
схема подключения нагревательных элементов треугольник (схему прилагаю)
прошу ваших консультаций, имеет право существовать такая схема и не могло это привести к выходу из строя твердотельного реле




                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
        Корпуса нагревателей занулены(заземлены)?   
Симисторы  не переносят кз ,если один из нагревателей  пробьёт на землю(ноль) или заплавиться  до нулевого сопротивления ,токи кз (на землю или межфазные) "разрушат" силовые элементы реле.
    Нужны быстродействующие предохранители .
Автоматический выключатель(F1M) не успевает защитить силовые полупроводники твердотельных реле при кз...

P/S
При кз не помешала бы и оптронная развязка ,хотя в реле она уже может и реализована.....
« Последнее редактирование: 10.02.2018, 16:27:09 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Для ТТ реле производитель рекомендует для активной нагрузки оставлять запас 30-40% мощности, для двигателей и того больше.
Непонятно какое питание управления. В схеме нет.
При пуске следовало бы контролировать температуру радиаторов, мне кажется маловаты. Особенно если в помещении жарко.
Кстати они могут быть посажены без термопасты, тогда совсем беда.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
помимо всего, меня смущает схема подключения нагрузки треугольник и то что одна фаза остаётся всегда подключенной

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
помимо всего, меня смущает схема подключения нагрузки треугольник и то что одна фаза остаётся всегда подключенной

не вижу в том криминала

« Последнее редактирование: 10.02.2018, 02:52:11 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Меня смущают три вопроса, каждый из которых, или комбинация их, могут быть причиной. 1. Для всех тиристорных схем полагается параллельная RC-цепочка и желательно последовательный дроссель (ограничение превышения dU/dt  и dI/dt - критические параметры); 2. Обязательны быстродействующие предохранители на каждый тиристор; 3. Тиристоры, которые работают на пределе напряжений, желательно защищать варисторами. В Вашем случае, если бы тиристоры были включены в трехфазную звезду с нулем, к Вам могли бы предъявлять претензии. В Вашем случае с неполным треугольником при неодновременном включении тиристоров и минимальных реактивностях монтажа возможно превышение напряжения на тиристоре и его пробой. Кроме этого, возможно были и пиковые перенапряжения по фазам, которые без варисторов приводят к пробою тиристоров.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
помимо всего, меня смущает схема подключения нагрузки треугольник и то что одна фаза остаётся всегда подключенной

При схеме с двумя реле возможно выходные клеммы(или провода от фаз и  нагревателей) должны быть подключены в определенной последовательности.менять местами("переворачивать") их нельзя....






....




P/S


Схемы подключения трехфазной нагрузки по схеме «разомкнутый треугольник»



Схемы подключения трехфазной нагрузки по схеме «замкнутый треугольник»







« Последнее редактирование: 10.02.2018, 16:44:02 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
спасибо всем за информацию, много интересного для себя узнал
сам еще не применял такие реле в работе, пока только планы по автоматизации своей квартиры

з.ы.
от покупателя пока "тишина"

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...