Схема подключения твердотельного реле SSR-40DA
electro:
приветствую всех
случилась неприятная ситуация, у меня приобрели два твердотельных реле SSR-40DA с радиаторами
установили в свою схему и со слов монтажника проработали 5 секунд прогорели
хотя до этого приобретали другие заказчики из этой же партии, проблем не возникало, по крайней мере мне не сообщали
монтажник требует возврата денег, хотя я даю гарантии только при условии моего личного монтажа оборудования
но решил все же узнать схему подключения реле, его применили в печи (мощность 18 кВт), только на двух фазах третья идет напрямую
схема подключения нагревательных элементов треугольник (схему прилагаю)
прошу ваших консультаций, имеет право существовать такая схема и не могло это привести к выходу из строя твердотельного реле
dcent25:
Корпуса нагревателей занулены(заземлены)?
Симисторы не переносят кз ,если один из нагревателей пробьёт на землю(ноль) или заплавиться до нулевого сопротивления ,токи кз (на землю или межфазные) "разрушат" силовые элементы реле.
Нужны быстродействующие предохранители .
Автоматический выключатель(F1M) не успевает защитить силовые полупроводники твердотельных реле при кз...
P/S
При кз не помешала бы и оптронная развязка ,хотя в реле она уже может и реализована.....
aspid_das:
Для ТТ реле производитель рекомендует для активной нагрузки оставлять запас 30-40% мощности, для двигателей и того больше.
Непонятно какое питание управления. В схеме нет.
При пуске следовало бы контролировать температуру радиаторов, мне кажется маловаты. Особенно если в помещении жарко.
Кстати они могут быть посажены без термопасты, тогда совсем беда.
electro:
помимо всего, меня смущает схема подключения нагрузки треугольник и то что одна фаза остаётся всегда подключенной
aspid_das:
--- Цитата: electro от 09.02.2018, 22:46:32 ---помимо всего, меня смущает схема подключения нагрузки треугольник и то что одна фаза остаётся всегда подключенной
--- Конец цитаты ---
не вижу в том криминала