Полотенцесушитель бьет током
оВасилий:
--- Цитата: dcent25 от 04.02.2018, 18:07:42 ---
--- Цитата: оВасилий от 04.02.2018, 17:13:24 ---Фазу на смесителе и полотенчике измерял электрик прибором.
--- Конец цитаты ---
Каким и как?
Вас током не бьет?
Теплые электрополы есть?
--- Конец цитаты ---
Прибор тестер М830В.
Било и меня и супругу.
Теплых полов нет.
Сообщения объединены: 05.02.2018, 12:07:15
Объясните логику между двумя частями этой фразы...
231 на смесаке это с его точки зрения норма?
Проводка у вас трехпроводная, провод РЕ имеется? Полотенцесушитель, смесак, трубы водоснабжения имеют заземление? Соединены между собой?
Полипропилен это по проекту так, или поздний индивидуальный новодел?
[/quote]
231 на смесителе и полотенчике это не норма , а показывает прибор полноценную фазу.
Проводка в квартире трехпроводная, трубы водоснабжения (смесак) и отопления (полотенчик), между собою не соединены, заземление в доме присутствует.Провода РЕ в квартиру не идет.
Пропилен провели по всему дому в результате кап. ремонта. Проект есть
aspid_das:
Почитайте тему про уравнивание потенциалом. Коротко: с каждого токопроводящего корпуса как то мойка, сушилка и. д. медный проводник на единую шину, а с неё на РЕ щита. На трубы металлические вставки и тоже заземлить.