Автор Тема: Полотенцесушитель бьет током  (Прочитано 7962 раз)

Оффлайн оВасилий

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • оВасилий - ученик
Уважаемые форумчане, аксакалы и такие же несмышленыши как я. Прошу не бросайтесь сильно камнями если вопрос покажется Вам неуместным или дебильным.У меня такая беда. На полотенцесушителе , подводка по всему дому полипропиленовая,индикатор показывает фазу, на смесители умывальника  то-же самое. Проверял Омметром(тестером), показывает напряжение 231. Проверял (электрик) полностью квартиру и подъездный щит, сказал что все в порядке.Ремонт щитов, и всей проводки в доме производился пару лет назад. Подскажите , помогите  советом, что делать и куда еще обращаться?Заранее спасибо всем.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Полотенцесушитель бьет током
« Ответ #1 : 04.02.2018, 00:42:39 »
По отношению к чему меряли фазу на смесителе?
Ищите в розетках с заземляющими контактами перемычку ,с фазного провода на заземляющий контакт розетки...
Возможно такая перемычка стоит на клемнике полотенцесушителя...

Dcent25

Оффлайн оВасилий

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • оВасилий - ученик
Re: Полотенцесушитель бьет током
« Ответ #2 : 04.02.2018, 17:13:24 »
Фазу на смесителе и полотенчике измерял электрик прибором.В квартире ни одна розетка не подключена к заземлению.Более того , смеситель  это водопровод,а полотенчик идет от отопления, вот это меня и смущает((( Заземлены или нет у кого нибудь в доме розетки мне неизвестно, хотя вряд ли.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Полотенцесушитель бьет током
« Ответ #3 : 04.02.2018, 18:07:42 »
Фазу на смесителе и полотенчике измерял электрик прибором.
Каким и как?
Вас током не бьет?
Теплые электрополы есть?
« Последнее редактирование: 04.02.2018, 18:11:56 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Полотенцесушитель бьет током
« Ответ #4 : 04.02.2018, 18:38:38 »
1.Проверял Омметром(тестером), показывает напряжение 231.
2.Проверял (электрик) полностью квартиру и подъездный щит, сказал что все в порядке.

Объясните логику между двумя частями этой фразы...
231 на смесаке это с его точки зрения норма?
Проводка у вас трехпроводная, провод РЕ имеется? Полотенцесушитель, смесак, трубы водоснабжения имеют заземление? Соединены между собой?
Полипропилен это по проекту так, или поздний индивидуальный новодел?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн оВасилий

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • оВасилий - ученик
Re: Полотенцесушитель бьет током
« Ответ #5 : 05.02.2018, 11:52:20 »
Фазу на смесителе и полотенчике измерял электрик прибором.
Каким и как?
Вас током не бьет?
Теплые электрополы есть?


Прибор тестер М830В.
Било и меня и супругу.
Теплых полов нет.

Сообщения объединены: 05.02.2018, 12:07:15


Объясните логику между двумя частями этой фразы...
231 на смесаке это с его точки зрения норма?
Проводка у вас трехпроводная, провод РЕ имеется? Полотенцесушитель, смесак, трубы водоснабжения имеют заземление? Соединены между собой?
Полипропилен это по проекту так, или поздний индивидуальный новодел?
[/quote]

231 на смесителе и полотенчике это не норма , а показывает прибор полноценную фазу.
Проводка в квартире трехпроводная, трубы водоснабжения (смесак) и отопления (полотенчик), между собою не соединены, заземление в доме присутствует.Провода РЕ в квартиру не идет.
Пропилен провели по всему дому в результате кап. ремонта. Проект есть
« Последнее редактирование: 05.02.2018, 12:07:15 от оВасилий »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Полотенцесушитель бьет током
« Ответ #6 : 05.02.2018, 19:43:05 »
Почитайте тему про уравнивание потенциалом. Коротко: с каждого токопроводящего корпуса как то мойка, сушилка и. д. медный проводник на единую шину, а с неё на РЕ щита. На трубы металлические вставки и тоже заземлить.
электрофорум, форум электриков