Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Светильники
(1/1)
SOWA:
Приветствую. Работаю в режимном учреждении. На стенах коридоров этажей здания установлены патроны с наклонной площадкой, в них в свою очередь вкручены светодиодные лампы. Т.о. вся конструкция открытая. На днях приехала комиссия и вынесла вердикт: лампочки должны быть закрыты. Каким образом спрашивается? Отсюда вопрос: возможна ли установка открытых светильников в коридорах здания? Или ВСЕ точки освещения мне нужно менять на закрытые светильники, например, на НПП 1402 и аналогичные?
SOWA:
В ПУЭ в разделе 6 ничего не сказано про открытость-закрытость светового прибора. Только в п.6.6.5 указано про установку закрытых светильников в пожароопасных зонах II-IIa. Но к таковым наши коридоры никак не отнести.
Более ничего не сказано. Даже в НПБ 249-97 про открытый светильник не указано. Как мне ещё аргументировать свою позицию?
dcent25:
--- Цитата: SOWA от 12.01.2018, 14:42:05 ---..... Как мне ещё аргументировать свою позицию?
--- Конец цитаты ---
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"
Elena89:
Спасибо за ссылку.
Сообщения объединены: 06.02.2018, 15:50:21Пригодилась.
Навигация
Перейти к полной версии