Автор Тема: Проверка нагрева контактных соединений  (Прочитано 24704 раз)

Оффлайн мЕхаил

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • мЕхаил - ученик
  • Высоковольтник
    • E-mail
Здравствуйте! Поделитесь своим опытом из практики.
Мне нужно подобрать прибор для проверки контактных соединений токоведущих частей.
Пирометр не подходит, т.к. у него есть ограничения по минимальной площади измеряемой поверхности. (замеряем температуру на ребрах ножей рубильников и т.п., а со стороны не подлезть)
Тепловизор не подходит по причине своей стоимости.
Возможно какой-либо контактный электронный термометр, но с возможностью замера под напряжением 0.4 кВ.

Мы по старинке стеариновыми/парафиновыми свечками ))
Подскажите, чем пользуетесь вы?
Что сгорит, то не сгниет.

Оффлайн ®-~=АН32=~-©

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 537
  • ®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер
  • веду диалог с фазами
    • E-mail
  • Skype: antno2
  • работа: отрываю руки джамшутам
  • тел: 985-2846735
пальцами стоя на коврике :) ну или в темноте, по свечению
Самый лучший индикатор гвоздь шуруп и перфоратор

Оффлайн мЕхаил

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • мЕхаил - ученик
  • Высоковольтник
    • E-mail
Свечение в темноте это слишком жестоко )) Уж лучше тогда дождаться свечения при свете дня, разницы уже не будет!
Просто оборудование важное.
Что сгорит, то не сгниет.

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Используем в работе тепловизор. Про контактные термометры не слышал никогда. Решите для себя, что дешевле - купить один раз тепловизор и регулярно контролировать все узкие места или выполнять аварийные ремонты, нести убытки от недоотпуска электроэнергии, недовыработки продукции и т. п.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
Может не по теме, но для информации. На железной дороге стоят датчики которые измеряют температуру нагрева букс (подшипников колес) на скорости движения поезда. И передают оператору в каком вагоне греется колесная пара. А у осмотрщиков вагонов есть безконтактные переносные электронные термометры (у них есть своё название, но я его не помню)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Во многих мультиметрах есть функция измерения температуры - по принципу термопары. Берете, прикасаетесь двумя проводочками от мультиметра к поверхности, температуру которой нужно измерить и на дисплее видите температуру. Только смотрите на погрешность такого измерения - будет ли она достаточна Вам. Ну и все меры безопасности соблюдайте ;)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Во многих мультиметрах есть функция измерения температуры - по принципу термопары. Берете, прикасаетесь двумя проводочками от мультиметра к поверхности, температуру которой нужно измерить и на дисплее видите температуру.
Пример такого прибора не приведёте?... А то всё какие-то неправильные мультики попадаются... всё наровят укомплектовать их штатными датчиками температуры... ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Самый дешевый пример - мультиметр М838(комплектуется гибкой термопарой), не саму термопару придется доработать -  на изоляционном основании на конце приделять медную контактную площадку 3х4х4 мм с отверствием, в отверствие на термопасте КПТ-8 или аналогичной вставить кончик термопары, на том же изоляционном основании (для надежности) закрепить сам мультиметр и на противоположном конце приделать изолированную ручку. Как вариант, закрепить мультиметр и доработанную термопару на ручку-съемник предохранителей типа ПН-2. Кстати, есть вариант токовых клещей 266С тоже с гибкой термопарой.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
мультиметр М838(комплектуется гибкой термопарой)
Чем для потребителя названное в скобочках отличается от термина "датчик температуры", штатный для мультика М838?
Если Ваше сообщение не ответ на мой вопрос, то извините...
Вопрос, адресованный DAIM, остался в силе. Что же это за функция во "многих мультиметрах"
Цитировать
прикасаетесь двумя проводочками от мультиметра к поверхности...
Интересно же. ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
sergey_sav, функция определения температуры! Вот правильно sylfaen написал: в мультиметре DT838 (M838) есть такая функция!
Принцип работы - термопара. Можете погуглить, если интересно. Например, в машиностроении таким способом измеряется температура резца при точении - сверлится два отверстия, вставляется два провода и подключается к прибору (если утрировать). Это мы еще в универе проходили.
Кстати, если не вставлять в мультиметр проводки и просто переключатель перевести в положение "темп.", то он показывает значение температуры в помещении - вот такой вот термометр)))
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Вы своё сообщение ещё разок прочтите... особенно то место, где предлагаете два провода приложить к детале, для измерения температуры. )))
Что же до мультика 838, то я с ним знаком.
« Последнее редактирование: 23.01.2012, 16:01:29 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн мЕхаил

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • мЕхаил - ученик
  • Высоковольтник
    • E-mail
Подскажите, а под напряжением измерять температуру таким способом можно? У меня есть дешевый китайский мультиметр с аналогичной термопарой, но на эксперименты его жалко.
Что сгорит, то не сгниет.

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Вы своё сообщение ещё разок прочтите... особенно то место, где предлагаете два провода приложить к детале, для измерения температуры. )))

Ой-ой-ой Сергей. Я б на Вашем месте здесь лучше помолчал бы :-X Зачем спорить о том, в чём Вы не разбираетесь??? Простите за прямоту, но... Пытаясь выставить других дураком, Вы выставили дураком себя. Еще раз сорри...

Так вот. Выдержка из инструкции мультиметра:

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  ( M838 )
1.   Установить переключатель функций в положение TEMP,  на  дисплее появится значение комнатной температуры со значком С.
2.   Подключите термопару К-типа к входам “V,,mA” и “COM”.
3.   Плотно прижмите термопару к измеряемому объекту.
4.   Прочитайте величину температуры объекта в С.

В инете много статей про термопару и измерение температуры с помощью нее.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Прикоснуться термопарой (одной!) и приложить "два" провода... это разные вещи ... ну и понятия - соответственно
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Прикоснуться термопарой (одной!) и приложить "два" провода... это разные вещи ... ну и понятия - соответственно
Вроде именно на это недвусмысленно и неоднократно намекалось, но DAIM пошёл более простым путём...
Как у кого-то из юмористов:
"А когда диспут заходит в тупик, оппоненту надо сказать - "Сам дурак"... или неожиданно спросить - "А где Вы были 19 августа 1991 года"
И он сникнет..."

Цитировать
Я б на Вашем месте здесь лучше помолчал бы
А на своём месте помолчать не проще ли?...

ЗЫ. Даже извиняться не буду.
« Последнее редактирование: 24.01.2012, 01:52:23 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)

Прикоснуться термопарой (одной!) и приложить "два" провода... это разные вещи ...


Мля! Неужели не понятно, что под "двумя проводками" понималась термопара?! :o Не будьте, как  SLAWA - не придирайтесь, только ради того, чтобы придраться ;)))) (Кстати, а где он - Slawa?)
Тем более написал же - "если утрировать".

P.S. Кстати, в мультиметре DT838 - в качестве термопары тоже выступает "два проводочка" :P
P.P.S. Про измерение температуры резца: всё-таки я немного в том посте ошибся - сверлится не два а одно отверстие. Пардон - поторопился.
« Последнее редактирование: 24.01.2012, 05:12:54 от DAIM »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Чем для потребителя названное в скобочках отличается от термина "датчик температуры", штатный для мультика М838?

Для М838 ничем, но в некоторых мультиметрах используются датчики температуры другого типа - термосопротивления металлические и полупроводниковые, диоды, транзисторы, специализированные микросхемы (например LM335).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн gliukozit

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 63
  • gliukozit - ученик
    • E-mail
А лазерный термометр, для вас тоже дорогостоящий?
Настоящая ошибка - это та, которую уже нельзя исправить.

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Чем для потребителя названное в скобочках отличается от термина "датчик температуры", штатный для мультика М838?

Для М838 ничем, но в некоторых мультиметрах используются датчики температуры другого типа - термосопротивления металлические и полупроводниковые, диоды, транзисторы, специализированные микросхемы (например LM335).
А лазерный термометр, для вас тоже дорогостоящий?

gliukozit!Тема давно мертвая ....
Не занимайтесь никрофильством

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Тема давно мертвая ....
Да ладно ... пушшай перечитывает форум.
Ну не может человек молча пройти мимо (а зачем нам равнодушные?) ... или ... он, таким макаром, отмечает уже прочитанное.  :D