Автор Тема: Бьет током, но не срабатывает дифференциальный автомат.  (Прочитано 15177 раз)

Оффлайн ABL

  • Подключение
  • Сообщений: 1
  • ABL - ученик
Здравствуйте ! Я впервые на этом форуме. Не знаю местных обычаев,так что не судите строго  :)
Проблема вот в чем : имеется электромеханический дифференциальный автомат Gewiss GW 94 110 (С32 А / 30 мА). Подключен правильно. Кнопка "тест" работает. Заземление в розетке присутствует. Но если взяться за фазный провод и за провод заземления,то не хило так трясет,а диффавтомат не срабатывает.Если замкнуть провода (фаза-земля,ноль-земля,потенциал между нулем и землей 5В) он сбрасывает. В чем может быть проблема ? Подделка ? Ток утечки не 30 мА, а гораздо больше ? Мне нужно как-то веско аргументировать возврат диффавтомата в магазин.
Заранее спасибо за терпение (если я выражаюсь не профессионально) и ответы.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
Мне нужно как-то веско аргументировать возврат диффавтомата в магазин.
Тогда нужно протестировать дифавтомат поверенным прибором, в итоге будет бумажка, это веский аргумент, а не слова...
Для самостоятельной оценки: Если между фазой и землёй воткнуть нагрузку сопротивлением 11 кОм (например резистор) или чуток меньше (до 7 кОм), то исправный дифавтомат должен сработать.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... если взяться за фазный провод и за провод заземления,то не хило так трясет,а диффавтомат не срабатывает.Если замкнуть провода (фаза-земля,ноль-земля,потенциал между нулем и землей 5В) он сбрасывает. В чем может быть проблема ?,...
Перепутаны местами нулевой провод и провод заземления..... :)
При Вашей "схеме подключения" :-[ (...взяться за фазный провод и за провод заземления...),если провода перепутаны,в розетке, и хорошая изоляция тела от заземленных частей(проводящий пол ,трубы водопровода и тд...),диф авт не сработает так как сумма токов через него  будет =0
« Последнее редактирование: 15.04.2018, 02:12:05 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
... Не знаю местных обычаев,так что не судите строго  :)

Сжечь демона!!!

Если между фазой и землёй воткнуть нагрузку сопротивлением 11 кОм (например резистор) или чуток меньше (до 7 кОм), то исправный дифавтомат должен сработать.

если резистор переменный и через амперметр, плавно уменьшая сопротивление выяснить при каком конкретно токе срабатывает дифф

Перепутаны местами нулевой провод и провод заземления..... :)

если ноль минуя контакт узо напрямую приходит на клемму розетки, а земля через контакт узо на клемму заземления, то да,
на касание фаза - земля узо не сработает, но при включении в розетку любой нагрузки оно отработает.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.


,...дифференциальный автомат Gewiss GW 94 110 (С32 А / 30 мА). Подключен правильно. Кнопка "тест" работает. Заземление в розетке присутствует. Но если взяться за фазный провод и за провод заземления,то не хило так трясет,а диффавтомат не срабатывает.Если замкнуть провода (фаза-земля,ноль-земля,потенциал между нулем и землей 5В) он сбрасывает. ,

...если ноль минуя контакт узо напрямую приходит на клемму розетки, а земля через контакт узо на клемму заземления, то да,
на касание фаза - земля узо не сработает, но при включении в розетку любой нагрузки оно отработает.
Имелась ввиду ситуация когда схема УЗО собрана правильно ,а перепутаны провода только в месте присоединения(розетка) топикайстера.....


Поэтому в других розетках нагрузка может и работать ,если провода там подключены правильно...


« Последнее редактирование: 15.04.2018, 18:02:54 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Имелась ввиду ситуация когда схема УЗО собрана правильно ,а перепутаны провода только в месте присоединения(розетка) топикайстера.....

Я именно об этом и сказал:
Справа розетка с перепутанными N и PE. Сами скажите, будет розетка работать с включенной в нее нагрузкой?




« Последнее редактирование: 15.04.2018, 11:31:00 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

....если ноль минуя контакт узо напрямую приходит на клемму розетки...
Нулевой провод проходит через УЗО....


..., а земля через контакт узо на клемму заземления,...
Земляной провод ни как не идет через УЗО...





Справа розетка с перепутанными N и PE. ....




,...будет розетка работать с включенной в нее нагрузкой?,




Если в одной розетке провода не перепутаны ,а в другой перепутаны  и они подключены через одно УЗО ,то при включении нагрузки в розетку с перепутанными проводами -обе розетки отключатся.....
« Последнее редактирование: 15.04.2018, 17:59:50 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
...обе розетки отключатся.....

аминь
электрофорум, форум электриков