Тематический раздел > Защита и Заземление
выбивает автоматы при проверке контрольной лампой
SIRSAN:
помогите!сделал разводку в квартире все работает и розетки и свет.счетчик на площадке.в квартиру заходит трехжильный кабель (коричневый,синий,желто зеленый) и еще один желто зеленый.в квартире поставил автоматы на все комнаты.почему при проверке контрольной лампой фазы и желто зеленых проводов выбивает пробки?зачем второй желто зеленый провод?
sergey_sav®:
Лучше бы схемку в студию, что бы не гадать попусту... что за второй провод, что за пробки...
ЗЫ. А вторая тема зачем?.. Что бы ответов в два раза больше было?... ;)
sylfaen:
--- Цитата: SIRSAN от 22.01.2012, 01:43:09 ---помогите!сделал разводку в квартире все работает и розетки и свет.счетчик на площадке.в квартиру заходит трехжильный кабель (коричневый,синий,желто зеленый) и еще один желто зеленый.в квартире поставил автоматы на все комнаты.почему при проверке контрольной лампой фазы и желто зеленых проводов выбивает пробки?зачем второй желто зеленый провод?
--- Конец цитаты ---
Если у вас дифреле или дифавтоматы, то так и должно быть, для лампы накаливания дифференциальный ток гораздо больше 30 мА.
electro:
--- Цитата: SIRSAN от 22.01.2012, 01:43:09 ---помогите!сделал разводку в квартире все работает и розетки и свет.счетчик на площадке.в квартиру заходит трехжильный кабель (коричневый,синий,желто зеленый) и еще один желто зеленый.в квартире поставил автоматы на все комнаты.почему при проверке контрольной лампой фазы и желто зеленых проводов выбивает пробки?зачем второй желто зеленый провод?
--- Конец цитаты ---
вам правильно подсказали, при наличии в схеме УЗО
будет происходить сработка в случае пробоя изоляции и прочей "утечке" электротока
наличие второго провода сложно сказать, сделайте фото хорошего качества и вылодите на форуме или другом ресурсе файлового хранения (например radikal.ru)
возможно этот провод уходит на электроплиту
haramamburu:
Второй провод, имхо, для ДСУП