Тематический раздел > Электрооборудование

Прокладка кабеля под землёй

(1/1)

ДИМОН:
Можно-ли пороложить бронированный кабель ВБбШвнг 5*4  вместе с кабелем RJ-45 для интернета в тубе ПВХ диаметром 40мм
И уложить в траншею глубиной 40см
И присыпать траншею песком.
Расстояние 50 м

sergey_sav®:
Проложить то можно, если изоляция кабеля UTP 4х2х0.5 (который почему-то обозвали RJ-45) рассчитана на напряжение силовой линии, то есть не менее 400В. Это допускается по электробезопасности. По помехозащищённости на такой длине да с силовым кабелем рядом можете получить "испорченную" информационную линию.
Рекомендации стандарта на телекоммуникационные трассы  предлагают прокладывать эти линии (даже экранированные) при мощности в силовой линии более 5 кВт и даже при наличии стального разделителя не ближе 150 мм.
Так что правильное решение, это прокладка двух ниток по краям траншеи.

Elena89:
Спасибо за консультацию.