Покритикуйте щит на 2-к квартиру, пожалуйста

<< < (2/2)

electro:

--- Цитата: zozed от 24.11.2017, 02:03:37 ---Группы
1. Прихожая/кладовка -- Розетки, освещение
2. Кухня -- Розетки, освещение, дух.шкаф/микроволновка, отдельная линия на 3 розетки рабочей поверхности кухни, кондиционер
3. Санузел -- Розетки, освещение
4. Спальня -- Розетки, освещение, кондиционер
5. Зал -- Розетки, освещение, кондиционер
--- Конец цитаты ---
я правильно вас понял на одном автомата (одной группе), на одной линии у вас подключены и розетки, и освещение

zozed:

--- Цитата: sergey_sav® от 24.11.2017, 17:05:52 ---2. На варочную УЗО ставить не обязательно, но если хочется, то можно поставить только УЗО, например, 40/0,03, ибо автомат уже есть в этажном щите.

--- Конец цитаты ---
Автомат внутри квартиры нужен больше как рубильник.

--- Цитата: sergey_sav® от 24.11.2017, 17:05:52 ---4. По распределению по группам можно сказать, если картинку подрихтуете... т.е. вся инфа будет на ней.

--- Конец цитаты ---
Добавил обновленную
--- Цитата: electro от 25.11.2017, 14:00:04 ---
--- Цитата: zozed от 24.11.2017, 02:03:37 ---Группы
1. Прихожая/кладовка -- Розетки, освещение
2. Кухня -- Розетки, освещение, дух.шкаф/микроволновка, отдельная линия на 3 розетки рабочей поверхности кухни, кондиционер
3. Санузел -- Розетки, освещение
4. Спальня -- Розетки, освещение, кондиционер
5. Зал -- Розетки, освещение, кондиционер
--- Конец цитаты ---
я правильно вас понял на одном автомата (одной группе), на одной линии у вас подключены и розетки, и освещение

--- Конец цитаты ---
Нет, через запятую указаны отдельные линии в группе, можете посмотреть обновленную схему.

А есть ли смысл в установке реле напряжения (Реле РН-104 (40А) Новатек), в доме напряжение на первый взгляд стабильное (свет не мигает)?

sergey_sav®:

--- Цитировать ---Добавил обновленную
--- Конец цитаты ---
Надо снова обновлять....
1. Осталось одно УЗО 25/0,03, а под ним автоматов на сумму 26А. Непорядок.
2. При такой щедрой набивке узошками, стоит подумать о выводе групп освещения со своими автоматами из под УЗО розеток... например под пару "своих" узошек.

zozed:

--- Цитата: sergey_sav® от 28.11.2017, 04:21:27 ---
--- Цитировать ---Добавил обновленную
--- Конец цитаты ---
Надо снова обновлять....
1. Осталось одно УЗО 25/0,03, а под ним автоматов на сумму 26А. Непорядок.
2. При такой щедрой набивке узошками, стоит подумать о выводе групп освещения со своими автоматами из под УЗО розеток... например под пару "своих" узошек.

--- Конец цитаты ---
Как-то все запутанно становится :)
Лучше я на санузел поставлю 40А 30мА, а свет оставлю под каждой группой свой. А по поводу реле не подскажете?
Сообщения объединены: 28.11.2017, 14:11:19

aspid_das:
Реле ставить есть смысл (если уж такой огромный щит раздули, резвитесь уж до конца) в случае обрыва общего нуля по стояку, оно не даст спалить технику из-за разноименной фазы по нулевому проводу. Правда вам их либо 2 ставить либо в щит на площадке. Загонять свет под узо нецелесообразно, при утечке в любой нагрузке например в кондере у вас вырубит узо и вся комната будет обесточена полностью, будете с фонариком искать причину. А так хоть настольная лампа поможет.