Автор Тема: Как рассчитать потребленную электроэнергию?  (Прочитано 11799 раз)

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Добрый день. Подскажите -есть трехфазный пускатель который включает 3 фазы на мощные лампы высоко на потолке. Я могу измерить токи с помощью токовых клещей во всех трех фазах.Как рассчитать сколько квт\час  накрутит счетчик если лампы на 380В, а также  если лампы на 220В?
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн vovanvovanych

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • vovanvovanych - ученик
  • работа: Электрик
Измерьте ток каждой фазы. Умножте его на 220. Получите мощность каждой фазы. Их сложите и получите общую мощность линии в Ваттах.
I(ток фазы А в Амперах) х 220В = Р Вт( фазы А)
I(ток фазы В в Амперах) х 220В = Р Вт( фазы В)
I(ток фазы С в Амперах) х 220В = Р Вт( фазы С)
Р(фазы А)+Р(фазы В)+Р(фазы С) = Р общ.
« Последнее редактирование: 22.11.2017, 23:43:50 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Как рассчитать сколько квт\час  накрутит счетчик если лампы на 380В, а также  если лампы на 220В?
схема подключения будет меняться, при расчете ламп на 380 Вольт или же эти лампы будут подключены на напряжение 220 Вольт

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Сегодня замерил токи в пускателях.Там высоко на потолке стоят 12 ламп которые запитываются двумя пускателями. Токи в первом пускателе-5.6А, 1.4A, 0A.Во втором-3.0A, 3.0A, 3.0A.
Суммарно получилось 16А.Значит-как я понял потребляемая мощность-(5.6+1.4+3.0+3.0+3.0)Х0.22=3.52кВт.
Правильно я понял?
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
да все верно, 3520 ватт

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail



Вот эти лампы.

Сообщения объединены: 25.11.2017, 19:39:03
Вроде похожи на натриевые газоразрядные.
« Последнее редактирование: 25.11.2017, 19:39:03 от slonik »
"Древние украли все наши лучшие идеи"