Виктор Иванович, не стоит, с ходу, вставать в обиженную позу ... Вам правильно указали, что "
утечка между фазой и нулем" - конкретно для УЗО, нормальное явление и УЗО не будет на это реагировать.
Эта "утечка" охватывает широкий диапазон ... от "
разрыв" до опасного "
КЗ" ... где то внутри этого диапазона, имеется еще одна опасная величина "
перегруз".
На "
КЗ" реагирует расцепитель автомата, на "
перегруз" тепловик - того же автомата.
Почему то Ваши слова "Чтобы "
выбивало" не нужно короткое замыкание."(с) ... наводят на мыслю, что Вы пишите инструкцию как легче всего "выбить".
И не понятно, почему пишите, что "
Дифавтомат - это ... (защита от дураков)."(с)