Автор Тема: Хватит ли автомата 3xC20 трехфазного для запуска 3х фазного двигателя 15 кВт?  (Прочитано 4953 раз)

Оффлайн PashtetInside

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • PashtetInside - ученик
Подскажите, пожалуйста, по необходимому автомату для двигателя.

Есть двигатель трёхфазный мощностью 14 КВт (так по паспорту идёт на весь станок(1982 г.в.), в котором 1 двигатель 13 КВт, второй двигатель 1 КВт), стоит вводной автомат 3х фазный С20, прибор учёта 3хфазный 60 А, противопожарное УЗО 3х фазное 63А.

Хватит ли вводного автомата 3х фазного С20 что бы запустить двигатель или пусковой ток при любом раскладе отщёлкнет автомат?

Заранее спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Имхо ... автомат отщелкнет. Пробуйте.
Вы не указали сечение кабеля ... до автомата.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Хватит ли вводного автомата 3х фазного С20 что бы запустить двигатель или пусковой ток при любом раскладе отщёлкнет автомат?
на мой взгляд все будет работать
но учитывайте, помимо автомата должно быть тепловое реле, максимально точно подобранное по токи в цепи обмоток двигателя
не забудьте предварительно смазать все подшипники и другие узлы, для снижения нагрузки

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

Есть двигатель трёхфазный мощностью 14 КВт (так по паспорту идёт на весь станок(1982 г.в.), в котором 1 двигатель 13 КВт, второй двигатель 1 КВт), стоит вводной автомат 3х фазный С20, прибор учёта 3хфазный 60 А, противопожарное УЗО 3х фазное 63А.

Хватит ли вводного автомата 3х фазного С20 что бы запустить двигатель или пусковой ток при любом раскладе отщёлкнет автомат?
Запустить может и запустите ,но секунд через 10-30 ,автомат отключит по перегрузу (тепловая защита )....

Dcent25